ekvatorda aldığımız bir iş

2 ad 37 kw y/ü motor
2 ad 45 kw y/ü motor
sistem tamamen plc üzerinden regülatörde veya barajda radyal kapak açıp kapatan hidrolik üniteye yağ basacak HMI ekrandan kontrol sağlanacak

ekvator ülkesinde yanılmıyosam 480 volt kullanılıyo ürünlerimiz siemens veya schneider olacak

480 volta göre nasıl bir ürün seçmeliyiz termik mkş ve tmş nasıl olmalı kontaktörler vs. deneyimi veya tecrübesi olan arkadaşlar destek verebilirmi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ekvator veya latin amerikada çalışan yokmu
 
ekvator veya latin amerikada çalışan yokmu
buralarda çalışmaya gerk yok tabii yapılacak iş motor güçleriniz belli voltajınız belli güç formülünden akımı bulacak olursak 37kw için 55amper 45kw için 65a akımçekerler gerekli malzemeyi bir üst akımdan seçebilirsiniz slm
 