45 kw motor yildizdan ucgene geciste Termik manyetik salteri açtırıyor

FC nedir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ya ucgen kontaktörü arızalıdır ya da fazlar çakışıyordur üçgene gecince
 
Konu sahibi arizayi çözmüş sanki
 
Yıldız üçgen rölesi siemens marka takılıydı mevcutta biz entes marka röle ile değiştik. Sorun yaşanmadı izleme yapıyoruz. Siemens marka olanda sadece tek zaman vardı entes de iki ayrı zaman var suan deneme yapıyoruz aldığımız geri dönüşe göre bugüne kadar sorun olmadı. Değerli geri dönüşleriniz için teşekkür ederim.
 