4-20ma ve 0-10volt

ahmet55

Üye
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
39
selamlar.başka bir sürücüden aldığımız 4-20ma nasıl 0-10 volta dönüştürebiliriz.ayrıca plc ve sürücünün +24voltunu nasıl ortak kullanabiliriz.:confused:
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Wago,phoenix contac,weildmuller gibi markalarda anolog ceviriciler kullanabilirsin.
 
Plc ve sürücünün +24 v tunu ortak kullanmak istiyorsan 0 volt uçlarını birleştirmen yeterli
 
500ohm direnç bağla. direnç uçlarından aldığın voltajı 4-20mA'de 2-10V, 0-20mA'de 0-10V olarak kullanabilirsin.
 
Buradaki yanlış nedir plc cıkışındaki 24 volt ile invertere run verebilmek için inverter ve plc nin aynı 0 voltu kullanması gerekmezmi
 
Gerçekten arkadaşımın bu yorumu ne düşünerek yaptığını merak ettim
 
hcoam bilmediginiz konularda fikir yürütmyiniz... sonra küçük işler büyük arızalara sebebiyet vermekte...

"Micromaster quick start guide" sayfa 42 "Externally Supplied Control Voltage"da da anlatildigi uzere, yorumu bilen bir arkadas yapmistir...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,306
Mesajlar
916,563
Kullanıcılar
450,144
Son üye
Saffetarli

Yeni konular

Geri
Üst