3rw4444-6bc44 yumuŞak kalkiŞ yolverİcİyİ devreye nasil baĞlarim

dide

Üye
Katılım
6 May 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
3rw4444-6bc44 yumuŞak kalkiŞ yolverİcİyİ devreye nasil baĞlarim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kutusundan bağlantı şeması çıkmadımı?Gerilim yüzdesi 40,kalkınma süresi 6-8 sn,duruş süresi ( ihtiyacı-
nıza göre,pompa ise 10-15 sn ),start akım katsayısı 3,akım ayarı motor akımı,çalışma sınıfı cl 10 yaparak,
ilk çalıştırmayı yapabilirsiniz.Yıldız/üçgen çalıştıracak iseniz,akım ayarı , 0,58xNominal akım olmalı.Eğer,motorunuz
kırma-eleme,değirmen,fan gibi bir tahrik ise,ünitenin,bir üst güçte seçilmiş olması iyi olurdu.Dokümanı,mail adresi-
nize gönderdim.
 