3kw 220 volt jenarator yardım?

Yokmu fikri olan detaylı fotolar yükledim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Inşallah cozucez ben bu jenaratoru hurdacıdan aldım sureklı boyle seyler alıp satıyorum asagıya detaylı fotoları eklıyorum ortadkı donen rotorun sargılarında dıyot olması lazım dedınız ama resımlerdekıler dırenc degılmı bır su takıldı aklıma avr denen devre bu jenaratorde yok heralde akuyle besleme yaptıgım ucları termınal soket olan grı kablolar bu tıp bı kartın falan olmasın herkezın goruslerını beklıyorum
Fotolara bakarak jenaratorun calısma prensıbını sorunun ne oldugunu tahmın eden yokmu
 
buna benzer bır arızayla karşılaştım mermer ocağında 120 kW jeneratör çalışıyor kuru gurultu çıkışlarda enerjı yok 24 volt aküyle çıkışlardan sırayla kabloyla dokunup çektım yanı eksi üç nötr bağladım artı üç elımde kabloyla faz çıkışlarına dokundum anında enerjı verdı bunu ince kabloyla bağliyanlar varmış yanı ac 220 çikiş verınce teli yakıyormuş ben elımle verdım sorunu çozdum
 
jeneratörlerde daimi mıknatıs zamanla veya uzun sure çalışmayınca özellığını kaybediyor manyetık alan oluşmayınca enerjı uretmıyor uyartım vermek gerekiyor çalıştıktan sonra zaten elektromıknatıs özellığı devreye gırıyor daimi mıknatıs eskı özellığıne geliyor bu arada uzun sure kullanılmıyan jeneratörlerde bu yaşanıyor ekserı
 
buna benzer bır arızayla karşılaştım mermer ocağında 120 kW jeneratör çalışıyor kuru gurultu çıkışlarda enerjı yok 24 volt aküyle çıkışlardan sırayla kabloyla dokunup çektım yanı eksi üç nötr bağladım artı üç elımde kabloyla faz çıkışlarına dokundum anında enerjı verdı bunu ince kabloyla bağliyanlar varmış yanı ac 220 çikiş verınce teli yakıyormuş ben elımle verdım sorunu çozdum
Tesekkurler konuyu bastan ıtıbaren okuyup son ekledıgım resımlere baktınızmı ınce grı kablolara sureklı 12 volt verınce tam gaz versem bıle el ıle 150 voltu gecmıyor. Rotorda dıyot lara paralel baglı dırencler var bu normalmı. Kac gundur bı cozum bulamadık lutfen bı uardım edın
 
nötr ıle faz çıkışına yukarda benım yazdığım gıbı aküden enerjı verdınızmı ustam oraya vermenız gerekır bence çünkü enerjı çıkışı dıyot fılan olmaması lazım yalnız sızın yaptığınız uygulamada 150 volt çıkıyorsa bunda başka bışey var 150 volt çıkıyorsa manyetık alan oluşuyor demektır peki dıyotlarda sağlamlık ölçumu yaptınızmı eğer dıyotlarda arıza varsa buda engel olur elektromanyetik üreten sargıya AC voltaj gırerse olmaz dıye duşunuyorum şunuda soylıyeyım konu hakkında uzman değılım yıllardır gorduğumu uyguluyorum okadar
 