35x3+16 yer alti taşıma kapasitesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan veli125
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

veli125

Üye
Katılım
11 Kas 2010
Mesajlar
120
Puanları
1
merhabalar. yan binaya trafo panomuzdan 35x3+16 yer alti hes kablo yeterli diye aldik. ancak mesafeden dolayi biraz tereddut ettik. voltaj cok iyi. bu kablo maksimum sürekli kac kw enerji taşır. birde kısa süreli (15-20dk) maksimum kac kw taşır.
ilk 60 kw uzeride diye almistik. simdi 50kw diyenlerde var.
tüketim neredeyse hepsi trifaze.lambalar vs hariç. 4.5kw-5kw lik klimalar calistirilacak. 5kw uzeri makinemiz yok.
 
Yanlış anlamayın ama reverse engineering işte budur. Konunun analizine gelince yüke göre kesit uygunluğu kontrolü için yük ve kablo mesafe bilgisinin net olarak bilinmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
merhabalar. yan binaya trafo panomuzdan 35x3+16 yer alti hes kablo yeterli diye aldik. ancak mesafeden dolayi biraz tereddut ettik. voltaj cok iyi. bu kablo maksimum sürekli kac kw enerji taşır. birde kısa süreli (15-20dk) maksimum kac kw taşır.
ilk 60 kw uzeride diye almistik. simdi 50kw diyenlerde var.
tüketim neredeyse hepsi trifaze.lambalar vs hariç. 4.5kw-5kw lik klimalar calistirilacak. 5kw uzeri makinemiz yok.

Yeterli olduğuna kim , neye göre karar vermişti ?
 
Yeterli olduğuna kim , neye göre karar vermişti ?
birebir ayni tüketimde ki diger binada ayni kablodan var 15 yıldır kullaniyoruz.en ufak ısınma yada sarter lerde sorun olmadi.muhendis hesaplamisti,elektrikciler odasi onayli.
tek farki ilk bina 20metre kablo çekildi.
simdiki ise 95 metre. tek sorun kablo uzunluğu..
internette kablo akim tasima kapasitelerine baktik ama uzunluk farkı yazmıyor du.elektrik ci de yeter dedi. zaten ayni kablodan 15 yildir kullaninca yeter diye düşündük ama uzunluk yinede kafamiza takildi
 
birebir ayni tüketimde ki diger binada ayni kablodan var 15 yıldır kullaniyoruz.en ufak ısınma yada sarter lerde sorun olmadi.muhendis hesaplamisti,elektrikciler odasi onayli.
tek farki ilk bina 20metre kablo çekildi.
simdiki ise 95 metre. tek sorun kablo uzunluğu..
internette kablo akim tasima kapasitelerine baktik ama uzunluk farkı yazmıyor du.elektrik ci de yeter dedi. zaten ayni kablodan 15 yildir kullaninca yeter diye düşündük ama uzunluk yinede kafamiza takildi
Şu formüllere göre hesabınızı yapıp gerilim düşümü kontrolü yapmalısınız. ℅ 5 ın altında olmalı. 56 yerine 44 kullanın.gerilim-dusumu-1.webp
 
hes kablo kataloğunda 3x35 için tasima kapasitesi 157amper yazıyor.
sonuc 85kw yazıyor. 50 diyende var.60 diyende. bunu soruyoruz gerçeği nedir
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2025-06-09-19-27-29-19_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.webp
    Screenshot_2025-06-09-19-27-29-19_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.webp
    23.8 KB · Görüntüleme: 12
Hesabı yapan Mühendisinizle görüşmenizde yarar var.
 