Arkadaşlar merhaba. 330 kVA aksa jeneratörümüz var. Bu jeneratöre bağlı 50-70-50 kVA vinçler bir de saha yükleri var. Vinçlerle jeneratçr arası herbiri yaklaşık 300-400 m. Şebeke kesilip jeneratör çalışmaya geçince birkaç dakika sonra jeneratör negative phase hatası verip kendini durduruyor.
Jeneratör çalışırken panelinden kontrol ettiğim değerler ilk 2-3 dakika
L1-398-400 V 70-95(değişiyor)A
L2-399-401 V 100A(CİVARI)
L3-395-394 V 150A
Yani L3 fazı diğer fazlara göre yaklaşık 50A fazla çekiyor. Vinçlerde 50 lik kablolarla besleniyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.