Arkadaşlar merhaba. 330 kVA aksa jeneratörümüz var. Bu jeneratöre bağlı 50-70-50 kVA vinçler bir de saha yükleri var. Vinçlerle jeneratçr arası herbiri yaklaşık 300-400 m. Şebeke kesilip jeneratör çalışmaya geçince birkaç dakika sonra jeneratör negative phase hatası verip kendini durduruyor.

Jeneratör çalışırken panelinden kontrol ettiğim değerler ilk 2-3 dakika
L1-398-400 V 70-95(değişiyor)A
L2-399-401 V 100A(CİVARI)
L3-395-394 V 150A

Yani L3 fazı diğer fazlara göre yaklaşık 50A fazla çekiyor. Vinçlerde 50 lik kablolarla besleniyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

gampue

Üye
Katılım
8 Şub 2011
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
40
L1 ve L3 fazlarinin arasindaki dengesizlik sebep oluyor.cozum hatlardaki amperleri olcup fazlari dengelemek
 

trafocu01

Üye
Katılım
20 Eyl 2010
Mesajlar
80
Puanları
0
Gampue' ye katılıyorum eğer faz koruma rölesi mevcutsa fazlar arası gerilim farkı veya çok fazla akım farkı oluğunda röle sargıları korumak için atar ....
1 . çözüm yükleri fazlara mümkün olduğunca engeli dağıtmak
2. çözüm koruma düzenini baypas etmek (ama tavsiye etmiyorum generatörünü yakarsın)
 