İki adet 3 fazlı asenkron motor start butonuna basıldığında 2 motor çalışacak stop butonuna basıldığında 1. Motor duracak 2.motor 8 saniye sonra çalışacak
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sorunu bir daha gözden geçirebilirmisin. 2 motor starta basınca çalışacak,stopa basınca1.motor çalışıp 8 sn sonra 2. motor çalışacak demişsin.2.Motoru zaten start butonu ile çalıştırmışsın.
 
Bende 18 yillik meslek hayatimda boylesini görmedim
 
Kardeşim soruyu tekrar yazabilirmisin anlıyamadım yardımcı olmaya calışayım
 
Bu soru , okulların bu devresınde her daım sorulur. Öğretmenlerde başka soru üretmıyor anlaşılan.
Forumda bununla ılgılı soru çözümler var, bakarsan bulursun.
 
İki farklı durum söz konusu;
1) Hoca sizden sorudaki mantık hatasını görüp kendisini uyarmanızı bekledi.
2) Soruyu yanlış yazdınız.

Her iki durumda da ofsayttasınız.
 
Starta basınca 2 motor çalışacak, stop basınca ikisi de duracak ama 8 saniye sonra 2. motor otomatik devreye girecek. sorunun tek mantıklı açıklaması bu. böyleyse 2 mkş, 3 kontaktör, 1 zaman rölesiyle falan çözülecek işe benziyor.
 
Starta basınca 2 motor çalışacak, stop basınca ikisi de duracak ama 8 saniye sonra 2. motor otomatik devreye girecek. sorunun tek mantıklı açıklaması bu. böyleyse 2 mkş, 3 kontaktör, 1 zaman rölesiyle falan çözülecek işe benziyor.

Soru bu şekildeyse cevabı kolay; Ekts ekte
ikimotor.png
 