28sv plc pwm ile ssr kullanarak voltaj kontrolü

erbck

Üye
Katılım
1 Ara 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
24
merhabalar,
28sv plcden pwm çıkış alarak solid state ile 220v ampul parlaklığı kontrol etmek istiyorum,
pwm komutundaki s1 s2 yi örn s1=70 s2=100 girince ssrden 175v alıyorum s1=100 s2=100 girince 220 v çıkış alıyorum parlaklığıda istediğim gibi oluyorum fakat tık tık tık yanıp sönüyör pwm e göre 220v verirken tam yanıyor titreme de yapmıyor.
istediğim parlaklıkta sabit tumamın, lambamın yanıp sönme yapmamasını sağlamanın bir yolu var mıdır ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
220v sıfır geçişini algılayıp. 10ms lik pwm üretin ve mesela 5ms bekleyip "1" yapın. %50 parlaklıkta yanar. titreme yapmaz.
 
S2 değerin biraz yüksek gibi bunu 20 yapıp ona göre S1'i 5-10-20 gibi değiştirip denediniz mi? Olmazsa S2 yi daha da düşürüp deneyin.
 
denedim s2 20 yaptım s1 i 5 10 15 dendim ama bu sefer de voltaj ayarlayamıyor sadece düzensiz olarak 0 veya 220 çıkartıyor
 
Peki S2 yi 10 yapıp buna göre S1 3-5-7 gibi değiştirip denediniz mi?
 
denedim bu sefer yine belli belirsiz sürelerde ya 220 yolluyor ya da 0v yolluyor
 