kadeşim eger kumanda boşta normal çalışıyorsa yani önce ana kontaktör ve yıldız kontaktörü sonra yıldız bırakıp üçgen kontaktörü çekiyorsa senin problemin güç devresinde ve muhtemelen üçgende fazlar çakışıyor yada motor bağlantıların yanlış.
önce fazlarda çakışma varmı onu kontrol et sonrada motorun u-x v-y w-z uçları yanlışş üçgende motrun ikifazada kalıyor olabilir yani motorun sargı uçlarında aynı sargının girişi ile çıkışı birbirine kısa devre oluyor olabilir. GÜÇ BAĞLANTILARINI İYİ KONTRO ET
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
motor etiketine bakmayıda unutma
yıldızda kaçvolt üçgende kaç volt
 
güç devresi kontrol edilmeli büyük ihtimal yıldız ve üçgen kontaktörü çarpışıyor olabilir
 
motor etiketindeki,yıldız ve üçgen çalıştırma gerilimlerine uygun şekilde çalıştırman gerekir.
 
By teymen kardeşimiz kullanılan motor markası ne bu soruyu sormamım sebebi avrupada fan motorları çogunlukla yıldız yıldız çalışır
 
motorun ve güç devresinin normal olduğunundan eminsen büyük olasılık kontaktörlerin uygun seçilmemiş olabilir.
 
yıldız üçgen deevre şeması elinizde varmı çok acil lzm.
 
evet birden fazla sorun olabilir.
Birincisi korumada kullandığın sigortaların amperajı gibi geliyor bana.
ikincisi bobin uclarını ölcerek bagladıysan sorun olmaz...güç devresinde kontaktörlerin arasındaki şöntlere dikkat et.M kontaktörü ile üçgenin üstünde güç kablolarını biri bire, ikiyi ikiye .üçüde üçe bağla.sonra motor uclarını ölç kısa devre olanları altta biri ikiye ikiyi üçe üçü bire şeklinde bağla sorun cözülür sanırım...bunlarda cözmediyse fanlarda bir sıkışma söz konusu olabilir.,
 
arkadaşım sistemde kullandiğın kontaktörler 25kw motor için uygunmu, kontaktörler yükten dolayı ark yapmasın. ne tip bir kontaktör kullanıyorsun. omotor boşta 30-35 amper çeker .sen güç devresi sigortasına ve kontaktörlere bir dikkat et.
 