250m2 lik alani kac kw isitici ile isitabilirim

yakupakgul

Üye
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
140
Puanları
1
Selam arkadaslar:


Bir sey danismak istiyorum sizlere,,

250m2 lik bir alan 4 m yukseklikte bir malzeme deposu, Burayi isitmak icin kac KW lik bir isiticiya ihtiyacim var,,

Gercekten cok acil, Bu isin formulu filan varmi?

Ben 10 m2 ye 2KW yeter dedim ve 25kw dedim,
Yani 250m2 lik bir odaya 5kW ceken 5 tane isitici klima koyabilirim,

250m2 ne kadar bir isiya ihtiyac duyar. 5 adet yeterli mi sizce?

Siz ne dersiniz?

Konu hakkinda bilgisi olan Muhendis ve Tekniker arkadaslarimizdan bilgi almak istiyorum,

Gorusmek uzere,,,
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aşağıdaki hesaplama formülünden faydalanabilirsiniz.

Yada, NAZAR ISI - Redwell Trkiye adresinden ilgili kişi ile irtibata geçebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • alan isi_hesabi.rar
    43.2 KB · Görüntüleme: 462
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadasim iyi gunler isitma gucu ortalama m2 basina 50w alabilirsin
 
Isı hesabı yapılırken bölgelere göre yapılır. 1.bölge:30 kcal,2.bölge: 45 kcal,3.bölge:60 kcal olarak hesaplanır eğer bodrum veya teras katı ise ek olarak 15 kcal daha ilave edilir. Benim görüşüm önce kcal olarak hesaplayınız daha sonra watt a çeviriniz. Çünkü ısı hesaplarında kcal olarak hesaplanır bu arada bilmeyen arkadaşlar için ;

KCAL : kilokalori olarak okunur. 14.5 C Derece bir litre suyun sıcaklığını 1 C derece arttırmal için gerekli olan enerji.

1 kW = 860 Kcal

1.nci Bölge: 0.8 W/m²K 2.nci Bölge: 0.6 W/m²K 3.ncü Bölge: 0.5 W/m²K 4.ncü Bölge: 0.4 W/m²K

olarak alabilirsiniz.

1.nci ısı bölgesi: ADANA, ANTALYA, AYDIN, HATAY, İÇEL, İZMİR, OSMANİYE, ŞIRNAK

2.nci ısı bölgesi: ADAPAZARI, ADIYAMAN, AMASYA, BALIKESİR, BATMAN, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DİYARBAKIR, EDİRNE, GAZİANTEP, GİRESUN, İSTANBUL, K.MARAŞ, KİLİS, KOCAELİ, MANİSA, MARDİN, MUĞLA, ORDU, RİZE, SAMSUN, SİİRT, SİNOP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, TRABZON, YALOVA, ZONGULDAK
3.ncü ısı bölgesi: AFYON, AKSARAY, ANKARA, ARTVİN, BARTIN, BİLECİK, BİNGÖL, BOLU, BURDUR, ÇAMKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, ESKİŞEHİR, IĞDIR, ISPARTA, KARABÜK, KARAMAN, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, NEVŞEHİR, NİĞDE, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK

4.ncü ısı bölgesi: AĞRI,ARDAHAN, BAYBURT, BİTLİS, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, MUŞ, SİVAS, VAN, YOZGAT

ısı bölgeleri yukarıdaki gibidir.
 
Selam arkadaslar:

Herkesin ellerine saglik gercektende cok guzel bir calisma olmus.
Bilgi veren - oneride bulunan- dosya paylasim yapan herkese cok tesekkur ederim.

Benim bu konuda hic bir bilgim yoktu ama sayenizde ogrenmis oldum bu konuyu.

Gorusmek uzere
(Rusya`dan selamlar)
 
Berdibek ' Alıntı:
Isı hesabı yapılırken bölgelere göre yapılır. 1.bölge:30 kcal,2.bölge: 45 kcal,3.bölge:60 kcal olarak hesaplanır eğer bodrum veya teras katı ise ek olarak 15 kcal daha ilave edilir. Benim görüşüm önce kcal olarak hesaplayınız daha sonra watt a çeviriniz. Çünkü ısı hesaplarında kcal olarak hesaplanır bu arada bilmeyen arkadaşlar için ;

KCAL : kilokalori olarak okunur. 14.5 C Derece bir litre suyun sıcaklığını 1 C derece arttırmal için gerekli olan enerji.

1 kW = 860 Kcal

1.nci Bölge: 0.8 W/m²K 2.nci Bölge: 0.6 W/m²K 3.ncü Bölge: 0.5 W/m²K 4.ncü Bölge: 0.4 W/m²K

olarak alabilirsiniz.

1.nci ısı bölgesi: ADANA, ANTALYA, AYDIN, HATAY, İÇEL, İZMİR, OSMANİYE, ŞIRNAK

2.nci ısı bölgesi: ADAPAZARI, ADIYAMAN, AMASYA, BALIKESİR, BATMAN, BURSA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, DİYARBAKIR, EDİRNE, GAZİANTEP, GİRESUN, İSTANBUL, K.MARAŞ, KİLİS, KOCAELİ, MANİSA, MARDİN, MUĞLA, ORDU, RİZE, SAMSUN, SİİRT, SİNOP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, TRABZON, YALOVA, ZONGULDAK
3.ncü ısı bölgesi: AFYON, AKSARAY, ANKARA, ARTVİN, BARTIN, BİLECİK, BİNGÖL, BOLU, BURDUR, ÇAMKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, ESKİŞEHİR, IĞDIR, ISPARTA, KARABÜK, KARAMAN, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, NEVŞEHİR, NİĞDE, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK

4.ncü ısı bölgesi: AĞRI,ARDAHAN, BAYBURT, BİTLİS, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, MUŞ, SİVAS, VAN, YOZGAT

ısı bölgeleri yukarıdaki gibidir.

Selam:

Ben yukaridaki formulden ortaya herhangi deger cikartamadim. m2 ye 50w alirsam 12,5kw elde ediyorum. Yukaridaki formul ile nasil bir yol izlersem sonuca ulasabilirim.

Gorusmek uzere...
 
Yakup bey doğru bir değer elde edebilmek için m2 değil m3 ( hacim ) olarak hesaplamanız gerekmektedir. Basitçe bir hesap yapalım 250 m2 ve ve 2 metre yükseklik olsun

250 X 2 = 500 m3 olur.

ortalamalarda alınan değer 2. bölgede bir yer için m3 için 45 Kcal/h (0.052 Kw) dir.

500 X 45 = 22500 kcal olur.

1 kcal/h = 4186.8/3600 W = 1.163 W - 1 W = 1/1.163 kcal/h = 0.85984523 kcal/h

22500 X 1,163 = 26,167 watt = 26 kw olur.
 
Simdi hesapladim bana 42kW gerekiyormus.

Yardiminiz icin cok tesekkurler.
Gorusmek uzere..
 
yukarıda yapılana hesabla aynı bolge degerlerini aldıysanız bana sanki hesap 52 kW gibi geliyor 42 değil galiba.
3. bolge için yapılan aynı yer için hesap 70kW çıkıyor ki bence size gereken de budur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,754
Kullanıcılar
449,974
Son üye
umitseyhan

Yeni konular

Geri
Üst