2500 A TMŞ açıyor

Katılım
13 Tem 2019
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
27
Merhabalar öncelikle yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler. Çalıştığım yerde bulunan trafoya ait 2500 Alik TMŞ açma yapıyor ve bunu son zamanlarda belli saat aralıklarıyla (7 saat) yapmaya başladı. Siz de biliyorsunuz ki 2500 A büyük bir akım ancak herhangi bir yerde arızaya dair herhangi bir belirti yok. Benim tahminim bir yerden toprağa kaçak olması üzerinde. Yer altı hatları ile alakalı bir problem var ise kopukluk vb. bunun çözümünü nasıl yapabiliriz arızayı nasıl tespit edebiliriz? TMŞ'de arıza olması üzerinde durmuyorum çünkü jeneratör çalışmaya başladığında kesinti olduğu takdirde aşırı yük sebebi ile jeneratör de arıza verip çalışmıyor. Yardımcı olabilirseniz önerilerinizle çok sevinirim şimdiden tekrardan teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İmkanlarınız varsa,kabloları kendi imkan-
larınızla,yoksa,profesyonel yardım alarak
ölçün.Zamanınız varsa,tüm kabloları iki uç -tan boşaltıp,6 amp.10 ka,C tipi sigorta üzerinden teker teker enerjilendirerek ( si-
gortalar,tek kutuplu olacak ) kesin sonuç
alabilirsiniz.Şalter çıkışından sonraki kab-
lo uzunluğu ne kadar ?
 
İmkanlarınız varsa,kabloları kendi imkan-
larınızla,yoksa,profesyonel yardım alarak
ölçün.Zamanınız varsa,tüm kabloları iki uç -tan boşaltıp,6 amp.10 ka,C tipi sigorta üzerinden teker teker enerjilendirerek ( si-
gortalar,tek kutuplu olacak ) kesin sonuç
alabilirsiniz.Şalter çıkışından sonraki kab-
lo uzunluğu ne kadar ?
yani bilgim yok ancak 1600kVA'lık trafo profesyonel destek almak daha makul geldi ben mühendisim lakin bunu yapabilecek yetkinliğim yok bir de resmi kurum olunca risk almamamız daha uygun olur ancak fikir verdiğiniz için teşekkürler fikrinizi beyin fırtınamıza ortak edeceğim.
 
Sigortalı ! çözüm önerim,onlarca kez so-
nuç almıştır.Profesyonel destekte,kablola-
ra,yüksek gerilim verilmesi ! uygulamasına
kesinlikle müsaade etmeyin.Hasarın,da-
hada büyümesine sebep olursunuz.Son
uygulamadaki durum ekte.Bu arızayı,pro-
fesyoneller ! değil,tarif ettiğim metod çözdü.
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20210222-WA0027.jpg
    IMG-20210222-WA0027.jpg
    345.4 KB · Görüntüleme: 40
  • IMG-20210222-WA0028.jpg
    IMG-20210222-WA0028.jpg
    270.9 KB · Görüntüleme: 40
  • IMG-20210222-WA0029.jpg
    IMG-20210222-WA0029.jpg
    269.1 KB · Görüntüleme: 37
  • IMG-20210222-WA0030.jpg
    IMG-20210222-WA0030.jpg
    503.4 KB · Görüntüleme: 40
  • IMG-20210222-WA0031.jpg
    IMG-20210222-WA0031.jpg
    465.8 KB · Görüntüleme: 41
Son düzenleme:
Sigortalı ! çözüm önerim,onlarca kez so-
nuç almıştır.Profesyonel destekte,kablola-
ra,yüksek gerilim verilmesi ! uygulamasına
kesinlikle müsaade etmeyin.Hasarın,da-
hada büyümesine sebep olursunuz.Son
uygulamadaki durum ekte.Bu arızayı,pro-
fesyoneller ! değil,tarif ettiğim metod çözdü.
İlginiz için çok sağolun peki arızalı hattı bulduktan sonra boydan boya o hattı (yer altı ise) incelememiz mi gerek yoksa arızalı yeri nokta atışı tespit edebilir miyiz var mıdır bunun da bir yolu
 
Kablo arıza cihazı ile noktasal olarak ! tes-
bit edilebilir.Böyle bir imkan yoksa,hatta,
impuls şeklinde 1000-1500 volt elektrik
verilerek ,bir radyo ile anteni yere doğru tutularak hat güzergahında yavaş yavaş gezilerek,o impulsun yapmış olduğu ses alınabilirse, noktasal tesbit yapılabilir.Bu metodla sorun çözülemiyorsa,hattı boydanboya kazmak dışında başka yol yoktur.
 
''TMŞ'de arıza olması üzerinde durmuyorum çünkü jeneratör çalışmaya başladığında kesinti olduğu takdirde aşırı yük sebebi ile jeneratör de arıza verip çalışmıyor'' cümlenizden ne anlamalıyız?
 
Jeneratörlerin kısadevre akımları trafoya
nazaran çok düşüktür.O nedenle,kısadev-
reyi uzun süre karşılıyamaz.O nedenle,aşı-
rı akımdan devredışı kalması beklenen bir
durumdur.Bu görüntü ! kablo arızasını ke-
sinleştirmektedir.
 
Jeneratörlerin kısadevre akımları trafoya
nazaran çok düşüktür.O nedenle,kısadev-
reyi uzun süre karşılıyamaz.O nedenle,aşı-
rı akımdan devredışı kalması beklenen bir
durumdur.Bu görüntü ! kablo arızasını ke-
sinleştirmektedir.

nedense salter öncesi kablo izolasyon bozukluğu üzerinde duruluyor zannettim. haklısınız.
 
Fazlardan ve nötrden geçen akımlar ölçülmelidir. Trafo yıldız noktasından gelen işletme topraklaması kablosu veya barası üzerindeki akım ölçülmelidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,299
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst