250 Kva trafo kaç amper

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,148
Puanları
156
Yaş
45
Arkadaşlar. 250 kva trafomuz var Max kaç amper akim çekebiliriz trafo pano ve isletme mesafesi 40 mt
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,729
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
Trifaze güç trafosunda akım = kVA X 1.4= akım degeri
250 X 1,4 = 350 amper. Ama Sami beyin belirttiği gibi az alt degerde tolerens bırakmakta fayda var. İyi bir kompanzasyonla ve gerekiyorsa sogutmaya dikkat ederek etıket akınına cıkabilirsiniz. Trafgonun etıketınde de bu akım degerı yazar.
 