insan vücut direnci 2000 ohm kabul edilir. (gerilim arttıkça deri delindiğinden 650 ohm civarına düşer)
insanın hayati tehlikesi için süre ve içinden geçen akım önemlidir. (frekans akımın vücut içinden yada dışından geçmesinde önemli rol oynar.
Sürekli durumda (5 sn den uzun süreli akımlarda ) 50 hz için 30 mA üzeri tehlikeli kabul edilir. Bu akımın (5mA töleransla) biraz eksiği olan 25 mA 2000 ohm ile çarpılırsa 0,025Ax2000 ohm = 50 Volt tehlike sınırıdır. ıslak zeminlerde 25 Volt, dış tesisatta (ayakkabıdan dolayı ) 75 Volt kabul edilir.
Akım kısa süreli ise Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğine göre dokunma gerilimi tablodan seçilir. 0,01 saniyede 800 Volta kadar müsaade var.
Gelelim sorulara :
Kaynağa ilişkin akım değerleri o kaynağın verebildiği akımı gösterir. gerilim değeri ise yaklaşık olarak sabit olan vücut direnci üzerinden geçecek akımı belirler. Yükün direnci/empedansı çok küçük değerlikli ise kaynağın gücüne göre yük yüksek akım çeker. Bu akım yükün üzerinden geçer. yük çekeceği akımı kendisi belirler. Biz de 2000 ohmluk paralel bir yük olarak kendimizi düşünebiliriz.
1-
Şebeke gerilimi : 220 Volt/2000 ohm = 110mA>30mA
2- Akü :12 V/ 2000 ohm =6 mA<30mA
3- kaynak makinası : 50 V/ 2000 ohm = 25mA < 30mA
Örnek: bir akü 1200 w lık bir motoru çalıştıracaktır.
a) insan akünün iki ucuna paralel dokunursa ne kadar akım çekilir?
b) insan motor ve aküye seri bağlanırsa ne kadar akım çekilir?
a) yük akımı = 1200/12 =100 A yük direnci = 12/100= 0,12 ohm
akü akımı = insandan geçen +motordan geçen =100+0,06=100,06 A
b) yük direnci+insan direnci = 2000+0,12 =2000,12 ohm.
Akü akımı = 12v/2000,12 ohm =5,99mA (motor çalışmaz)