220/380 - 380/660 ne demek ??

Merhaba arkadaşlar Elektrik motorları standart olarak 110/220.v , 220/380.v , 380/660.v.
olarak imalat edilir burada motor ( Üçgen / yıldız ) şeklinde bağlantıları verilmiştir.
Elektirik motorları çalışacağı yerdeki Şebeke gerilimine göre seçilir ve bağlanır Bazı işlerde
çalışma şartları gerği AC 3 faz 110.v, 220.v,,380.v, 660.v tesisler ve trafolar vardır burada
çalışacak motorlar buna göre seçilir ve bağlanır.
bunlar alçak gerilimle çalışan motorlar birde orta gerilimle çalışanlar var 3300.v , 6600v gibi.
Yani 220/380.v. etiketi olan asankıron elektrik motoru AC 3 faz 220.volt üçgen bağlanır veya 380.volt yıldız bağlanır çalışır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

ülkemiz şebekesinde bu motor üçgen bağlanır.ilk gerilim değeri daima üçgen gerilimidir. yıldız bağlamada motor gerekli momenti sağlayabilmek için şebekeden aşırı akım çekerek yanar. yıldız ve üçgen bağlamanın motor gücüyle alakası yoktur .motorun etiketinden okudugunuz güçte motorun gücüdür.
 

kardeşim o dedigin voltaj 660 büyük işletmelerde bulunur örnegin T.K.İ
yani afşin elbistan kömür işletmelerinin şebekesi 500 volt gerilim degişe bilir normal bi durum yani :
 
slm arkadaşlar motor etiketlerindeki s1 ve s3 işaretleri ne anlama geliyor
 
slm arkadaşlar motor etiketlerindeki s1 ve s3 işaretleri ne anlama geliyor

Motorun etiketinde hangi çalışma rejimine uygun olduğu yazar.

IEC çalısma rejimlerini 8 kısımda derecelendirmistir. Bunlar ;
S1 – Sürekli çalısma. Motor sabit yükte ısı dengesine ulasmaya yetecek zaman kadar çalısır.
S2 – Kısa süreli çalısma. Motor sabit yükte ısı dengesine ulasmaya yetecek zaman bulamadan
çalısır. Durma süreleri motorun ortam ısısına dönmesine yetecek zaman kadardır.
S3 – Aralıklı periyodik çalısma. Sabit yük ile, ardısık (birbirini izleyen), özdes çalısma ve
durma dönemleri. Isı denge noktasına asla ulasılmaz. Baslangıç akımının ısı yükselmesine
çok az etkisi vardır.
S4 – Kalkıslı, aralıklı periyodik çalısma. Sabit yük ile, ardısık, özdes kalkma, çalısma ve
durma dönemleri. Isı dengesine asla ulasılmaz fakat kalkıs akımı ısı yükselmesi üzerinde
etkilidir.
S5 – Elektrik frenleme ile aralıklı periyodik çalısma. Ardısık, özdes kalkıs dönemleri, sabit
yükte çalısma, elektrik frenleme ve durma. Isı denge noktasına ulasılmaz.
S6 – Aralıklı yük ile sürekli çalısma. Sabit yükte ve yüksüz, ardısık, özdes çalısma dönemleri.
Durma periyodu yoktur.
S7 – Elektrik frenleme ile sürekli çalısma. Ardısık, özdes kalkıs dönemleri, sabit yükte
çalısma ve elektrik frenleme. Durma periyodu yoktur.
S8 – Yük ve hızda periyodik degismeler ile sürekli çalısma. Ardısık, özdes kalkıs, sabit yükte
ve belli bir hızda çalısma, diger bir yük ve hızda çalısma dönemleri. Durma yoktur.
 
Motor etiketlerinde yazan bu değerler bize sargı direnci hakkında bilgi verir. Üçgen 220 yıldız 380 yazıyorsa bu motor sadece yıldız bağlanabilir anlamı çıkar çünkü üçgendeki sargı direnci 220 volta uygundur.

Üçgen 380 yıldız 660 yazıyorsa bu motora yıldız üçgen yolverilebilir çünkü sargı direnci hem yıldızda hem üçgende 380 volta dayanır

burada farkı oluşturan neden 1.73 faktörüdür 220 x1.73 = 380 380x1.73= 660
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…