Merhaba, bakın;
A) Evlerde 2*40 watt.lık flüoresanlara açma-kapama yapılırken kullanılan ikili açma-kapama anahtarı sadece fazı keser, açma-kapama işlemi yanlış bağlanıp eğer nötr ucundan anahtarla kapama yapılırsa, bu flüoresanlarda anahtar kapalı konumda bile kalsa tüpte bazı parlamalar (ışıldamalar) olur, forumdaki yorum bu amaçla veya yanlış bağlanma riskine karşı yapılmış olabilir. Bu ışıldamanın asıl nedeni flüoresan armatürünün metal kısmı- flüoresan tübü arasında faz-toprak arasından oluşan kısmi kaçak akımlarıdır.
Power LED ve led şerid aydınlatmasında, her ikisini ayrı ayrı açıp kaparken, eğer yalnız fazı otomattan açıp kaparsanız, nötr ucu bahçede devamlı kalıp kullanacağınızdan dolayı, örneğin kaçak akım rölesiyle kullanılan sağlıklı bir toprak hattınız da varsa ve nötr-toprak arasında LED'erin sürücülerinden herhangi birinden faz-toprak arasında o anda bir kaçak akım oluşursa (> 30 mA) bu röle kolayca düşebilir, yani evdeki flüoresanları yakarken anahtarla yalnız fazdan kesmede olduğu ayni güvenlik şartıyla buradaki dış ortamda ayni çalıştırma şartı, bahçe gibi dış ortamda dış şartlar nedeniyle ayni güvenlikte pek olmayacağından, faz ve nötr ucunu 2 ayrı otomatla ayni anda kesmeniz daha iyi olabilir.
B) Toplamda 60*4 + 20 watt =260 watt (Veya 60+20=80 watt için) bu amperi üzerinden geçiren B10 sigorta ve linye için sıkıntı oluşturmaz. Kolay gelsin.