200 kVA aydinlatma sistemi icin enerji hatti ve transformator

Bunalmis

Usta Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
906
Puanları
181
186 kVA gucunde elektronik aydinlatma sisteminin beslenmesi icin 380v 3 faza ihtiyac var.

Mevcut yonetmeliklere gore bu guc degeri dogrudan 380v dan karsilanabilir mi yoksa orta gerilimden gerilimden dusurucu transformatorle mi elde edilmek zorundadir?

Normalde aydinlatma sistemi 60 tane 380/240 gerilim dusurucu transformatorlerle beslenecek.

Eger bu guc degeri icin OG transformator kullanilmasi sart ise bu durumda tek bir OG 3Fazdan dogrudan 240V gerilimlerin uretilmesi daha ekonomik olacak gibi gorunuyor.

Dusuncelerinizi ogrenebilirmiyim?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Enerji talebinde bulunduğunuz tedarikci ,
neye müsade ediyorsa,kural odur.
 
Sn. Bunalmış, yönetmeliğe göre Trafo zorunludur. Tedarikçi şirket belki zayıf bir ihtimal AG sisteminden bu güce izin verebilir. 380/240 trafolar üzerinden besleme tercihi genellikle nötr ile ilgili olumsuzluklardan kurtulmak içindir. Tedarikçi doğrudan AG sisteminden beslemeye izin vermediği durumda özel bir üçgen/üçgen 36/0,24 KV trafo imal ettirmeniz çok mantıklı olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,803
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst