1800 Birim konotluk tamamlanmis proje.

Katılım
11 Eki 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Herkese selam.. Adim Bilal ve forumda yeniyim umarim dogru yere dogru sayfa ya konuyu aciyorumdur.

Arkadaslar bilgisi olan arkadaslara sormak istedigim birkac sorum olacak oncesinde problemi acik elimden geldigi kadar anlatmaya calisicam.

Proje 1800 birim konutluk bir proje ve bugun aldigim haber karsidinda sasirdim. Tamamlanmis bir proje den bahsediyorum projenin sikintisi ise site de bugun itibari ile butun elektrigi kesilmis durumda.
Bana anlatilanlar anladigim kadari ile sorun trafodan elektrik sayacina gelen hatta cunku hattin yanmis oldugunu soyluyorlar. Trifaz sistemi sadece sayaca kadar geliyor sayactan itibaren evlere monofaz gitmekte.
Devreye taseron firmalar girmis durumda suan benden istenen ise bu firmanin yaptigi isleri takip etmem.

Cekilecek yada cekilmesi istene kablo cinsi ise (2 hat 3x185+95 lik) kablo cekilmesi isteniyor. Sanrim 2 hat cekilmesi sebebi hattin tekrar yanmamasina karsi bir onlem olarak alinan bir tedbir mi ? Bu konuda bir kabaca aciklama yapabilirmisiniz ?

Bunlarin haricinde soylenen asil onemli olan nokta ise bu cekilen hattin yada hatlarin kontrol edilmesi yani soyle acikliyayim en az iki gun sure ile sabah ve aksam olmak uzere ne kadar tuketim oluyor bunu ogrenmemi istediler buna gore topraklama hattinin cekilmesi istendi sanirim pensmetre den bahsetmisti.

Simdi sormak istedigim size arkadaslar birkac sey daha var.
1- sabah ve gece olmak uzere olcum yapilacak sitenin elektrik kablosunun yeniden yanmamasi icin ve buna gore onlemler alinacak (2 gun) ama neyle yapabiliriz bu olcumu?
2- Bu pensmetre ile topraklama degerlerinimi kastetti acaba?

Ilgilenen tum arkadaslarima cok tesekkur ederim. Bir hatam varsa kusura bakmayin elimden geldigince anlatmak istedim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn@maildecept sorularınız biraz karışık ve anlamaşılması zor.

Şimdi şöyle diyelim

Yanan hat kaçlık, telep ve kurulu güçler neler,trafo kaçlık yanan kablo nerede yanmış trafo çıkışındamı konut girişlerindemi,ortada biyerlerdemi, yanan hat kaçlık,

Tüketim kontrolü sayaçlardan yapılabilir.

Pens ampermetre ise akım ölçülmesi için istenmiştir büyük ihtmal.

Topraklama ise zaten zorunlu bir işlem uygun kesit ve değerlerde topraklama çekilmeli zaten.

Soruları yanıtlarsanız cevapta tecrübeli ustalarımız tarafından daha hızlı ve anlaşılır olacak.
 
Su an icin sadece duyduklarimi aktardim size, fakat yarin gidip kendi gozlerimle gormek istiyorum. Benim anladigim kadariyla yanan kablo konut girislerinden yanmis.
Yanan hat kaclik bir bilgi gelmedi ama cekilmek istenen kablo (2 hat olacak sekilde 3x185+95) bu proje Azerbaycan da yapilmis bir proje anladigim kadari ile birseyler zayif yapilmis ki bu sefer isi saglam yapmak istiyorlar ve gerekli olan guce gore hat cekmek niyetindeler sanirim. Kendi gozlerim ile gordugum an buradan bilgileri paylasicam.

Benim simdilik istedigim bilgi bu konutlara cekilecek hat icin nelere bakmam gerekir ? Hangi olcum cihazlarini istemeliyim ki olcum yapabilsinler yada hesap ve buna gore guncellemeler yapilsin sorun cikmamasi icin.
Pensmetre ile topraklama icin gereken degerleri alabiliriz degilmi?
Unutmadan kompanzasyon panosu ekleyebilirmiyiz bu projeye daha verimli elektrik icin ?
 
1800 konuttan bahsediyorsunuz galiba. Bu çok ciddi bir güç demektir. Ölçüm mölçüm fasa fiso. Teknik adam hesap yapmasını bilecek.

Konutların gücü belli değil mi? Bir de diversite vardır. Bunlara göre hesap yapılır. Öyle 1 yetmedi 2 tane 2 yetmedi 3 tane ... kablo çekelim ile biraz da kompanzasyon ile kotaralım olsun bitsin diye iş olmaz. Şimdi ölçtün 1000 kW çıktı yazın klimalar devreye girse 2000 kW olsa ne olacak ?

Aklı başında biri zaten bu gücü tek trafo ile dağıtmaz. Birden çok trafo hem daha ekonomik hem daha teknik olurdu. Böyle oldu artık geri dönüş yok ise de trafo çıkışları hesaba göre dağıtılmalı...
 
1800 konuttan bahsediyorsunuz galiba. Bu çok ciddi bir güç demektir. Ölçüm mölçüm fasa fiso. Teknik adam hesap yapmasını bilecek.

Konutların gücü belli değil mi? Bir de diversite vardır. Bunlara göre hesap yapılır. Öyle 1 yetmedi 2 tane 2 yetmedi 3 tane ... kablo çekelim ile biraz da kompanzasyon ile kotaralım olsun bitsin diye iş olmaz. Şimdi ölçtün 1000 kW çıktı yazın klimalar devreye girse 2000 kW olsa ne olacak ?

Aklı başında biri zaten bu gücü tek trafo ile dağıtmaz. Birden çok trafo hem daha ekonomik hem daha teknik olurdu. Böyle oldu artık geri dönüş yok ise de trafo çıkışları hesaba göre dağıtılmalı...

Yukarıda ki yorumlara katılmadan edemeyeceğim. Böyle bir sistem için bence biri hesap yapmıştır. Yapmamışsada siz oturun yapın. Çok karmaşık bir şey değil, 1800 konut değil 1.800.000 konutta olsa pekala çözümü var.
Çözümsüzlük birilerinin demesiyle kablo kesiti tayin edilmesi,o yanarsa daha yüksek bir kesite geçilmesi şeklinden kaynaklanıyor.
Gözden kaçan bir noktada bu gücü aktarmak için parelel kablo çekilmiş olmasında. Parelel bağlı sistemlerin sıkıntılarını da gözönüne alarak hesap yapmanızı ısrarla öneririm
 