Değerli arkadaşlar 1600 kv lık trafonun beslediği bir fabrika var.AG kablolarının bağlandığı dağıtım panosunun maliyeti ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilerinizi ve fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum.Ayrıca böyle bir tesisin kompanzasyonu hakkındaki görüşlerinizi de belirtirseniz teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öncelikle projenin ortaya çıkması gerekir.Jeneratör kullanılacaktır.
Trafonun ve jeneratörün olduğu binada iki adet motorlu şalter konulabilir.
Transfer panosu dedikleri pano budur.
Ana panoya enerji gider.Ana panoya diğer panoları beslemek için şalterler konur.
Kabaca böyle olur.
Maliyet ancak güçler ortaya çıkınca belli olur.
Sonra panoculardan teklif alınır.
 
Arkadaşım kaç çıkışlı olacak çıkış güçleri ne olacak bunlar olmadan bir hesap çıkmaz ayrıca projen vardır yada üç hat şaması oda yeterli olur. Bu söylediklerim olmadan maliyet çıkmaz
 
Elek arkadaşın dediği gibi bende kabaca maliyetten bahsetmek istemiştim.Ancak 3 adet 250 kw, 2 adet 50 kw, 3 adet 30 kw çıkış, aydınlatma ve kompanzasyon diyebiliriz.Başlangıçta belki 1600 KVA nın hepsi kullanılmasada buna göre baralar , bağlantılar v.s. Ayrıca böyle bir panonun işçilik maliyeti için yaklaşık ne söyleyebiliriz. 1600 KVA nın karşılığı kaç KW eder, bunun için seçeceğimiz ana şalter kaç amper ve nasıl olmalı. Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
işletme gücü öğrenilir tek hat şeması çıkarılır faka 1600kva trafoda 400kvar kompanze olması şarttır,yoksa trafoya onay alamassınız.ortalama maliyeti siemens ve möller-shinder malzemeden bahsediyorum yaklaşık olarak 125.000 tl tutar buna komple sistem dahildir.istersen bilgileri ver net rakamlardan bahsedelim teklif niteliğinde olsun
 
Bu rakamın yaklaşık ne kadarı işçiliktir.Tam bilgiler elime ulaşınca paylaşırım tabi...
 
Bu tür tesisler için kafadan maliyet çıkarılmaz.Özellikle de trafoyu binanın içine koyunca iş bitmeyeceğinden,en önemli kısım e.n.h. (vaziyet) dolayısıyla da keşif'tir.Eğer böyle bir tesis yaptırmak istiyorsanız işinin ehli bir mühendislik firmasına gider keşif-proje ve akabinde de teklif istersiniz.Yoksa ben 2MVA tesis yapacağım kaç para tutar,işçilik nedir gibi sorular saçma olacaktır.Saygılarımla...
 
arkadaşım kabaca kullanacağın malzemelerin listesini çıkart kdvsini koy artı kendi karın buarada pazarlık fiyatını koymayı unutma yoksa hayrına yapmış olursun işi....ebn basit böyle fiyATI ÇIKARIRSIN
 