peki o zaman 1 fazlı 2,85 kw gücünde 40 metre uzaklıktaki bir noktaya kabloyu çektiğimde gerilim düşümü çok yüksek çıkıyor 25 lik kablo çekmem mi gerekiyor bu durumda.
yani 1,5 gerilim düşümünü karşılamak için
şöyle diyim müdür
binadan 40 metre uzaklıkta bir konteynır var ve bu konteynırım içinde 2 bilgisayar felan var aydınlatma vs toplam güç 2844 watt. ama cihazların hepsi 110 Volt ile çalışıyor.
Tesekkur ederim ama anladım formul dogru ise.
anlayamadığım nokta şu ki 40 metre için 2,8 kw bir yük için bu iletken neden bu kadar büyüyor. bunun açıklamasını yapabilirmisiniz.
1 fazlı yüklerde fazdan geçen akım miktarı nötrden de geçer.Yani mesafenin 2 katını dolaşmış olur,fakat 3 fazlı yüklerde güç hem 3 faza bölündüğünden hemde devreyi biribiri üzerinden tamamladığından kesit çok daha küçük çıkar nedeni budur.
yurt dışındayım ama bulunduğum ülke 220/380 yurt dışından gelen bir projenin belirli bir kısmında konteynırlar var ve o konteynırlar ın içindeki techizatlar 110 volt ile çalışıyor.
peki bir sorum daha olacak beyler
bizde 220/380
onlarda 110/?
Soru işaretinin yerine ne geliyor.