10kv sabit kondanstör

canmustafa

Üye
Katılım
30 Nis 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
ustalarım mrb bizim işletmede 10 kv ile çalışan 1000 kw gücünde özel üretim motorlar var bunlarda 200 kwar lık yaklaşık 5700v luk sabit kondanstör var bu gücteki motorlar için sabit kondanstörün kwar'ı ve voltajı doğrumudur ve hesabı nasıl yapılır söylermisiniz tşk...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
KW-1000. POLE-4. HZ-50. RPM-1485. VOLT-10000. AMPS-68.5. F.L.EFF.-95.0% INS.-F. TYPE-TIK. FORM-VCK. SERVICE FACTOR-1.0. cos.f ile bi deger yok. birde bu amperden sonraki degerlerin anlami nedir
 
Son düzenleme:
yaptığım hesaba göre motorun CosQ=0,84 Q=32 derece. tahminime göre kondansatör gerilimi 5700*1,73=9861 volt olduğu için 5700 volt faz nötr gerilimi. Qc=P*k formülünden Qc=1000*0,4=400 KVar kondansatör gücüne ihtiyaç olması lazım. ancak sistem hazır gelmiş ise kullanılan kondansatör yeterli ve gerekli kondansatördür diye tahmin ediyorum.
 
Motorunuzun görünen gücü S=U*I*1.73=10 000*68.5*1.73=1 185 040 VA CosF=P/S=1 000 000/1 185 040=0.84 buradan faz açısı 32.5 derece açının SinF si 0.53 Kondansatörünüz 5700 V olduğuna göre tek fazlı 3 adet olmalı. Buradan yola çıkarak bir faz için gereken kondansatör gücü Q=U*I*SinF=5700*68.5*0.53 Yaklaşık 200 kVAr . Kısacası sorun yok

Kolay gelsin...
 
Son düzenleme:
sn.canmustafa,
Genel olarak motorların güç faktörünü düzeltmek amacıyla kullanılacak kondansatör grubunun gücü motorun boşta çalışma gücünün 0,9 katı olarak belirlenir.Eğer motorun boşta çalışma akımı I[SUB]0 [/SUB]biliniyorsa(imalatçı kataloglarında genellikle verilir)

Qc(kVAr):0,9*3*U*I[SUB]0[/SUB] /1000

F.L.EFF.-95.0% ifadesi motorun verimini gösterir.
1000 kW milden alınan mekanik güç olduğuna göre,elektriksel güç 1000/0,95=1052,63 kW DIR.
Motorun Bakır ve demir kayıplarının toplamı 52,63 kW yapmaktadır.
iyi çalışmalar
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…