1. start butonuna basıldıgında 1. motor 2. start veya stopa basılınca durucak

ektsdeki cizimi bu sekilde, programda termik yok kendin ekleyebilirsin ve amerikan normu formatinda avrupaya cevirmek zor olmayacaktir. Otomasyonda yeniyim daha sade sekilde cozumu vardir su haliyle istenilen sartlar saglaniyor benden daha tecrubeli arkadaslar hata varsa gosterirlerse beraber ogrenebiliriz kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • kontrolkalemi.esc
    33.6 KB · Görüntüleme: 18
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Olması gereken budur. Biraz uğraşırsın nerede hata yapıyorum acaba dersin öyle sorarsın. @edisonadamdır eline sağlık uğraşmışsın ancak devren hatalı çalışıyor.
 
hata nerede yazilan senaryolari gorebiliyorum ben ekts de yardimci olur musunuz
2. motorun start butonu bağlantısını stop butonundan önce almışsın bu birinci hata. 2. motor çalışırken stop butonuna basarsan motoru durduramazsın. 2. hatan ise seneryo düzgün çalışmıyor. 2. motor devreye girip 5 saniye çalıştıktan sonra duruyor ancak devren kilitleniyor çünkü YK kontaktörünü durduracak bir işlem yapmamışsın. Ayrıca bu işlem için 3 kontaktör fazla 2 tane ile işi çözersin. Biraz uğraş yapamazsan çizip göndereyim.
 
ben yardimci kontaktor ve zaman rolesi kullandigim her devrede neredeyse enerjili birakiyordum devre calisiyorsa enerjili kalmis kalmamis bakmiyordum ancak bu devrenin kitlenme olayini soylemeniz guzel oldu sanirim simulasyon disi uygulamalarda bunlari enerjili birakmak kitlenmelere neden oluyor bundan sonra devreyi calistirdiktan sonra enerjilerini keserim dediginiz hatalari duzelttim yk ve zaman rolesinin enerjisini kesmek icin zaman rolesinin kapali kontaginin yerini degistirdim ancak yardimci kontaktor kullanmadan motoru durdurma yolunu bulamadim bana kullanmak mecbur gibi geldi
 

Ekli dosyalar

  • kontrolkalemi.esc
    32.3 KB · Görüntüleme: 6
Bu sefer olmuş ancak YK ve M2 kontaktörlerini paralel bağlamışsın. Buna hiç gerek yok. M2 kontaktörünü sil. Daha sonra YK kontaktörünün ismini M2 yap ve devredeki YK kontaktörünün normalde kapalı ve normalde açık kontaklarının ismini M2 olarak değiş.
 
iste tecrube ulan zor olani dusunmusuz resmen heyecan aramisiz bu cok daha mantikli tesekkur ederim
 
iste tecrube ulan zor olani dusunmusuz resmen heyecan aramisiz bu cok daha mantikli tesekkur ederim
Stop butonuna bastığında devredendeki bütün elemanların enerjisiz olması gerekir. İşi biten elemanın enerjisini kesmelisin. İstediğin işlemi mümkün olduğunca az elemanla çözmen lazım. Meslek hayatında başarılar.
Not: Adam olan Edison değil Tesladır
 
Ben şimdi anlamadım. Önce bir sürü öğüt arkasından da yapmayın etmeyin diye o kadar anlattığımız paket çözüm arkadaşa hediye edildi. Peki arkadaş bunların hangisini alıp hangisini çöpe atacak. Tabi ki işine yarayani. Yazık.
 
Aslında hediye edisonadamdır a oldu. Diğer arkadaş cevap alamayınca buradan umudu kesti gitti bir daha uğrayacağını sanmıyorum. Birkaç gün önce yine biri yardım istedi biraz uğraş dedik uğraştığını görünce üşenmedim gece 4.30 çizdim yolladım ama O da umudu kestiği için bir daha uğramadı foruma.
 