1-2 Aboneli Dairelerin (abonelerin) Talep Gücü Hesaplanması

Arkadaşlar tek daire talep gücü ki örnek olarak da 16kw alırsak 8kw olarak hesaplanır.

Ben talep gücünden bahsetmek istiyorum.
Örnek olarak bir evdeki elektrik ile çalışan tüm cihazların gücü toplamına kurulu güç ve bu cihazların aynı anda devre de olma olasılıklarını hesaba katarak yapılan yeni hesaplama ise talep güç diyebiliriz.

Daireden binaya binadan paftaya paftalardan ise trafo gücüne ulaşabiliriz.
Yönetmelik der ki bir dairenin talep gücü en az 3 kw olacaktır.Dağıtım projelerinde bir sitenin trafosunu seçerken sitede ki toplam daire sayısına bölerek daire başı 3 olup olmadığına bakar tedaş da çalışan arkadaşlar.

Eş zamanlılık faktörü ise Binada yada paftalarda karşımıza çıkar.Ve bu değer
3 daire yanılmıyorsam 0,45 ve 62 dairede 0,23 idi.


Örnek veriyorum:) 20 daireli bir bina binanın talep gücünü nasıl belirleriz?

Bir kaç farklı çözümü olmak ile beraber ben size bir tanesini anlatıyorum.
16 kw dairenin kurulu gücü.Burada (8kw*0,6)+((16-8)kw*0,4)=8kw(doğrusu budur)
Binanın ise;20 daire eş zamanlılık faktörü 0,39 dur.
(20*0,39*8kw)+(ortak mahal(hidrafor+kazan+ortak mahal+asansör))Bu şekilde binanın talep gücünü buluruz.
Binanın kurulu gücü ise (20*8kw)+ortak mahal
Yukarıda anlattığım yöntemin eksik tarafı ise ortak mahal diye belirttiğim alanlar da da eş zamanlılık faktörü kullanacağız.

Selamlar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
(16000*0,6)+(16000-8000)*0,4 formülü ile bulabilirsin arkadaşım
(9600)+(8000*0,4)=12800w
fatih abi takıldıgım bi konu var burda belki gülüceksiniz ama bu işte yeniyim ve ögrenmek istiyorum tum herşeyini yardımcı olursanız sevinirim bu 8000 nerden geliyor onu çözemedim.
 
fatih abi takıldıgım bi konu var burda belki gülüceksiniz ama bu işte yeniyim ve ögrenmek istiyorum tum herşeyini yardımcı olursanız sevinirim bu 8000 nerden geliyor onu çözemedim.
Dairenin talep gücü hesaplanırken 8000w a kadar %60, daha fazlası %40 ile çarpılır.
Yani 12000Wlık kurulu gücü olan bir daire için 8000w*0,40+4000w*0,40= 4800w=6400w bulunur

Ana pano binanın talep gücü ise = toplam dairelerin talep gücünün x daire sayısı eşzamanlılık katsayısıdır.
Daire eşzamanlılık katsayısı 1-2daire için 1dir.
2 daireli binanın talep gücü=(6400w+6400w)*1+ asansörgücü*0,55+ortakalangücü*1

SONUÇ
2 daireli binanın talep gücü=12800w+asansörgücü*0,55+ortakalangücü*1
 

Forum istatistikleri

Konular
128,188
Mesajlar
915,703
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst