İnverter Çıkışından 110v ac ve 110v dc alıyorum

Hocam çıkışta hem ac hem dc var, adaptörleri çalıştırıyor ama 220 ac çıkmama sebepleri neler olabilir, fikirlerinizi bekliyorum.
Siz bu voltajları ne ile ölçüyorsunuz? Ölçü aletiniz nedir ?
 
Siz bu inverterin cikisina uygun güçte bir akkor flamanli lamba takın. Bu lambayı önce 220 volt şebekeye takın parlaklığını görün. Sonra inverter cikisina takın parlakligina bakın. Sebeke ile arasında nasıl bir fark var kontrol edin.

A- yarı yarıya sönük ise evet inverterde sorun var.
B- yok ikisinde de aynı parlaklikta yanıyor ise inverterde sorun yok.

Bir olasılık inverterin çıkış sinyali şeklinden dolayı multimetre tam olcum yapamiyor.

Bir diğer olasılık inverter sinüs sinyalinin bir alternansini üretmiyor. Çıkış katında bir grup mosfet yada diyorlarda sorun var.

Yani bir kaç alternatif sorun olabilir yada olmayabilir. Cihazi smps bir yük ile test etmeyin size doğru sonuç vermeyecektir.

Lamba testinden sonra bu konuda devam edelim. Profesyonel olcum yapabiliyorsaniz inverter cikisina 220 - 12 volt transformatör koyup trafo çıkışını osiloskopla sinyal izleyin. Lamba yönteminden daha somut veri verir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,731
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst