Arkadaşlar, invertörden motora çıkan kablonun blendajlı olup olmamasını nasıl seçiyoruz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Invertömotor arası uzun ise, ve aynı yerden kumanda kabloları da geçiyorsa, elektronık cıhazların gürültü almaması için, kablonun blendajlı olmasında fayda vardır..
 
Hızlı cevap için teşşekkür, Uzun ile kast ettiğiniz ne kadar 25mt - 50mt. ?
Diğer sinyal kablolarımın hepsi blendajlı ise yinede motor güç kablosunu blendajlı yapmalımıyım, EMC seviyesini nasıl tespit edebilirim
 
Merhabalar motor güç kablosunda blendaja ihtiyaç duyulmaz gerek yoktur.
Motorunuzun encoder bağlantısını blendajlı 0.22lik twisted pair kablo ile gerçekleştirebilirsiniz.

Twisted pair - Wikipedia, the free encyclopedia

Her koşul için blendajsız kablo kullanılır demek yanlış olur bence, invertör firmalarının kataloglarında da EMC seviyesine ve mesafeye göre kablo tipini vermiş (enteresan olan ingilizcesinde başka Türkçesinde başka standart sunmuş)
 