İlginç bir elektirik arızası, yorum lütfen...

Vay anasını ya adamın sorununu bi düzgün okuyan yok adam 3 yıldır kullanıyor şimdi böyle bi arıza yapmış biride voltaj düşmüştür diyor, adam diğer prizlerinde denemiş sorunsuz çalışmış ısıtıcıları sadece şofben hattında oluşmuş arıza.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Vay anasını ya adamın sorununu bi düzgün okuyan yok adam 3 yıldır kullanıyor şimdi böyle bi arıza yapmış biride voltaj düşmüştür diyor, adam diğer prizlerinde denemiş sorunsuz çalışmış ısıtıcıları sadece şofben hattında oluşmuş arıza.
sayın meslektaşım öyleyse size bir şey anlatayım. bi apartmanda bi daireye arıza için gittiğimde örneğin buzdolabının fişi takıldığında lambaların kısılması ,sobayı taktığında televizyon dolap kapanması vb garip bi durumla karşılaştım. arızayı araştırdığımızda daire nötr ve topraklamaya bağlanmış olduğunu gördük 10 yıldır sorunsuz çalışmış toprak hattı özelliğini zamanla kaybettiği içinde böyle bi sorun ortaya çıkmış. yani bi sistemin uzun yıllar çalışması demek doğru çalışması anlamına gelmemeli.slm
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aleykumselam;
arkadaşımızın evine gelip toprak nötrü değiştirecek halleri yok değitirseler bile diğer hatlardada aynı problem olur. ama şofben hattının nötr toprak hattını değiştirebilmişlerse bilemem değiştirmek için sigorta panosuna müdahale etmeleri gerekir yada arkadaşımız bize eksik bilgi verdi, hattını kurcalarken yerlerini değiştirdi.
olabilir

kolay gelsin
 
k.a.rolesi varmı yokmu bilmiyoruz ama anlamanın en iyi yolu k.a rolesi takmak. karışıksa fiş takıldığında k.a.r anında atar.slm
 
şofben ne marka. İki tip elektrikli ısıtıcı modeli var açık tip tüplü tip açık tiplerde kireçlenme nispeten az ama tüplü tiplerde kireçlenme çok fazla marka ve model söylersen daha iyi olur.
 
Hatta problem var ek yerleri kontrol edin şofbenin takılı olduğu prizin bağlantıları kontrol edin kabloların ucunu temizleyin sigorta bağlantılarınıda bu şekilde kontrol edin, ek yerlerinde gevşeklik varsa 220 gösterir ama akım çekmeye başladığınızda ark yapmaya başlar akımı kısıtlar alıcılar çalıştırmaz hem bu tehlikeli bir durum ark esnasında kablolar olduğundan çok ısınır biran önce kontrol ettirin bilginiz yoksa bilgisi olana kontrol ettirin .. kolay gelsin
Bu arkadaşa katılıyorum hat bağlantılarında gevşeklik yada oksitten kaynaklı sorun olabilir.
 
Buat bağlantılarında problem vardır. "Kontrol ettim." demişsin ama fayans altında kalmış bir buat daha olabilir. Buattan kabloları çektiğinde prizdeki kablolar oynuyor mu? Banyo içine buat yasak olduğu için onu bağlayıp gömmüşlerdir. Ya da "REZİSTANS" arkadaşımın bu konuda söylediklerine de katılıyorum. Ayrıca şofbeni diğer oda vb. prizlerde de denediğine de inanmıyorum. Saygılar.
 
Bina ve tesisat kaç yıllık acaba borular plastik değil ise ve nötr hattı koptuysa kopan kablonun priz tarafındaki ucu metal boruya temas ediyor olabilir istanbul'da eski yapılarda halen metal borularla yapılmış tesisatlar bulunmakta ve çıkan arızalara bakıyoruz bu gibi sorunlar çıkıyor o zaman çekilmiş olan linye hatları bu günün 1,5 mm çapındaki kablolardan daha ince olmuş.....burada böyle bir soruno labilir....
 
Yüksek güçlü ısıtıcılarda yetersiz ısıtma,gerilim düşüklüğü yoksa kesinlikle kötü bağlantıdan kaynaklanır.Geçen yüksek akım bağlantı yerlerini inanılmaz derecede oksitler,karartır akım geçmesini engeller.İlk yapılacak iş ek yerlerini kontrol ederek temizlemek ve sağlamlaştırmak olmalıdır.Kolay gelsin.
 
Hlyahkan arkadasim olaylara on yargi ile yaklasiyosun hicbirim olay yerine gitmedik hepimiz tahmin yururuyoruz olasiliklar uzerine konusuyoruz ona kalirsa borular icerisinde yanik olabilir kablolar bir birine yapismistir bu neden kaynaklanir gevsek baglanti sdiri akim oksit vs
 

Forum istatistikleri

Konular
128,605
Mesajlar
918,991
Kullanıcılar
450,606
Son üye
csancar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst