Merhaba arkadaşlar,
Ekli resimlerden de göreceğiniz üzere; trafo yanında bulunan ADP'de merkezi çevre aydınlatma kontaktörünün çıkışından, 11 adet çevre aydınlatma panosu mesafesine göre (150 metre ile 300 metre arasında değişiyor) 4x4 mm² ve 4x6 mm² kablolar ile beslenmektedir. Çevre aydınlatma panolarında da ortalama 3 ya da 4 linye bulunmakta, her panoda kaçak akım koruma şalteri ve B10A linye sigortası da ayrıca bulunmaktadır.
Kısaca problemi anlatıyorum; çevre aydınlatma zamanı geldiğinde ADP'de bulunan, görselde de işaretlemiş olduğum C-4x63A 10 kA sigorta haftada en az bir gün (devreye girerken) atmaktadır, durumu daha iyi anlayabilmek için ADP'de bulunan ana sigorta yerine test amaçlı 4x40A 30mA KAKŞ bağlamama rağmen arızadan dolayı herhangi bir açma durumu yaşamadım.
Fazlar arası ölçümlerim;
L1=233V, L2=234V, L3=234V
L1=19A; L2=11A, L3=6A
olmasına rağmen sigortayı açtırabilecek değerlerle de karşılaşmadım. Direk aydınlatmalar led olup bir adeti 73 W güce sahip, ADP'de bulunan C-4x63A 10 kA sigorta toplamda yaklaşık 7000 W yük beslemektedir. Bu sigortanın açma sebebi ne olabilir acaba?
Yorum ve tavsiyelerinizi rica ediyorum.
Ekli resimlerden de göreceğiniz üzere; trafo yanında bulunan ADP'de merkezi çevre aydınlatma kontaktörünün çıkışından, 11 adet çevre aydınlatma panosu mesafesine göre (150 metre ile 300 metre arasında değişiyor) 4x4 mm² ve 4x6 mm² kablolar ile beslenmektedir. Çevre aydınlatma panolarında da ortalama 3 ya da 4 linye bulunmakta, her panoda kaçak akım koruma şalteri ve B10A linye sigortası da ayrıca bulunmaktadır.
Kısaca problemi anlatıyorum; çevre aydınlatma zamanı geldiğinde ADP'de bulunan, görselde de işaretlemiş olduğum C-4x63A 10 kA sigorta haftada en az bir gün (devreye girerken) atmaktadır, durumu daha iyi anlayabilmek için ADP'de bulunan ana sigorta yerine test amaçlı 4x40A 30mA KAKŞ bağlamama rağmen arızadan dolayı herhangi bir açma durumu yaşamadım.
Fazlar arası ölçümlerim;
L1=233V, L2=234V, L3=234V
L1=19A; L2=11A, L3=6A
olmasına rağmen sigortayı açtırabilecek değerlerle de karşılaşmadım. Direk aydınlatmalar led olup bir adeti 73 W güce sahip, ADP'de bulunan C-4x63A 10 kA sigorta toplamda yaklaşık 7000 W yük beslemektedir. Bu sigortanın açma sebebi ne olabilir acaba?
Yorum ve tavsiyelerinizi rica ediyorum.