Çevre Aydınlatma İle ilgili

nepa

Üye
Katılım
22 Ağu 2010
Mesajlar
26
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar büyük bir mesire alanının aydınlatması yapılacak. Yaklaşık 2 linye olmak Üzere 15'erden 30 tane direk kullanmayı planlıyorum. Her direk te 3 adet 150 w armatür olacak. ben 4x4mm2 +4 Cu ile her direğe RST fazlarını vermek istiyorum böylece güç dengelemesi daha rahat yapabileceğim.

Küçük Bir hesağ Yapacak Olursak ilk direğin panoya olacak olana mesafesi 5m ise sonra ki her direk için 10 m aralık lar ile 14 tane direk dikecem. Her bir direk 450 w gücünde yaptığım gerlim düşümünde (100/56*380 karesi ) * ( (5metre *450+((10 metre*450)*14) adet) / 4mm2 kesit ) bunun sonucunda 0,2017 çıkıyor diğer linyede aynı hesap. Eğere buraya kadar bir hatam yok ise size sorumu sormak istiyorum arkadaşlar. aynı zamanda 30 adaet aydınlatmam olacak kamelya için küçük güçte herbiri 20 W ise 20*30 = 600W ve aynı zamanda tirfaze 2,2 kw bir motorum olacak. Şimdi benim bu sistem için kompanzasyon yapmama gerek var mı var ise münferit mi olmalı yoksa hepsini kontrol eden bir kompanzasyon mu olmalı. teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayın NEPA ; Mevcut bir aboneniz varmı?Aboneniz nedir (Monofaz, Trifaze Aktif, Trifaze Reaktif & Kapasitif )? Toplam güç hesabını yaptınızmı? Aydınlatma, Motor, vb.. yükler için. Bu gibi soruların yanıtlanması halinde net cevaplar alabilirsiniz. Saygılar
Tedaş; - 9kW sonrası için endüktif reaktif , - 45 kW sonrası için kapasitif reaktif sayaç kullanımı zorunludur
 
trifaze kullanacam toplamda 30*450= 13.5 KW çevre aydınlatmam olacak 600 Watt normal aydınlatma ve 2.2kw motor gücüm olacak
 