Çatı Duman Tahliye Sistemi Hk.

elifesma

Üye
Katılım
26 Eyl 2022
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
24
Çatı duman tahliye kapaklarının elektriksel kontrolüne ilişkin doğru tasarım yaklaşımı hakkında bilgi almak istiyorum. Yangın alarm panelinden tetik sinyali alınırken adresli röle modülü mü kullanılıyor? Duman tahliye kapak motorlarının 24V DC veya 230V AC seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Ayrıca yangın panelinin yalnızca tetikleme sinyali alınması, motor beslemesinin ise ayrı bir duman tahliye kontrol panosu veya kesilmeyen yangın hattı üzerinden mi yapılıyor? Bu konuda örnek proje, şema veya teknik kaynak paylaşabilecek olanların görüşlerini rica ederim.
 
S: Yangın alarm panelinden tetik sinyali alınırken adresli röle modülü mü kullanılıyor?
C: Projenin kapsamına bağlı olarak genelde adresli ürünler kullanıyor.
S: Duman tahliye kapak motorlarının 24V DC veya 230V AC seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır?
C: Sahada karşılaştığım bu tür damper motorları 24 V ac/dc
S:Ayrıca yangın panelinin yalnızca tetikleme sinyali alınması, motor beslemesinin ise ayrı bir duman tahliye kontrol panosu veya kesilmeyen yangın hattı üzerinden mi yapılıyor
C: Motor beslemesi için bir mcc panosu yapılması gerek. Yangın sisteminden alınan bilgi ile ilk önce damper motorları çalıştırılır. Damper motorlarının üzerinde konum siviçlerinden de fan motoruna start verilmesi gerekir. Mcc panosu beslemesi ve fan motor besleme kabloları FE180 olmalı.
 