arkadaslar ogrenmek ıstedıgım bır konu var ups sebeke elektrigi ıle beslıyoruz ups sebekeden kac wat enerji sarfiyatı yapar ve.birde ups ten beslenen yerlerın yuku fazla ıse dıyeyım 5000 wat o zaman sebekedende ups 5000 wat enerji mi ceker bu konu hakkında bılgınız varsa benı aydınlatırsanız sevinirim simdiden herkeze teşekkur ederım kolay gelsın
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şebeke beslemesi yok ise ups in verebileceği güç 5000 VA dir.
şebeke var ise ups sadece şarj için bir miktar güç harcar diğer gücü zaten şebekeden direkt aliyorsun.
 
UPS'lerde güç daima VA cinsinden verilir. Çünkü yükün rezistif mi yoksa başka karakterde mi olduğu belli değildir.

UPS'in gücü, vereceği gücü belirtir. Şebekeden boş dahi olsa çekeceği max güç akülerine bağlıdır.
 
arkadaslar ogrenmek ıstedıgım bır konu var ups sebeke elektrigi ıle beslıyoruz ups sebekeden kac wat enerji sarfiyatı yapar ve.birde ups ten beslenen yerlerın yuku fazla ıse dıyeyım 5000 wat o zaman sebekedende ups 5000 wat enerji mi ceker bu konu hakkında bılgınız varsa benı aydınlatırsanız sevinirim simdiden herkeze teşekkur ederım kolay gelsın

Her cihazın olduğu gibi UPS' lerin de bir verimi vardır. Örnek olarak 5kVA gücündeki bi UPS' in çıkış CosFi sininde 0.8 olarak kabul edersek 4kW gibi bir çıkış gücü verebilme yeteneği olduğu görülür. Bu çıkış gücüne bir de verimide dahil edersek ki bu değerler de yaklaşık 90-95 % civarındadır. Birde Akülerin Şarjı içinde Ekstra bir 10% güç eklersek şebekeden çekilecek olan maksimum gücü hesaplamış olabiliriz. Ancak bu verilen değerler genelde UPS üreticilerinin tam yük ile çalışan bir UPS' in verim hesabıdır. UPS' ten daha az güç çektiğiniz zaman bu değerler azalacak diye de bir kural yoktur.Yani siz UPS ten hiç güç çekmeseniz de verim katsayısı olan enerjiyi şebekeden çekmesi muhtemeldir.

Umarım yardımcı olmuşumdur.

UPS'lerde güç daima VA cinsinden verilir. Çünkü yükün rezistif mi yoksa başka karakterde mi olduğu belli değildir.

UPS'in gücü, vereceği gücü belirtir. Şebekeden boş dahi olsa çekeceği max güç akülerine bağlıdır.

VA cinsinden verildiği doğrudur. Ancak UPS üreticileri aynı zamanda teknik özelliklerinde aktif yük ve reaktif yük olarak değerleri ayrı ayrı belirtmektedirler. Bu da cihazın aktif gücünü belirtir. VA cinsinden olan bir cihaza soba bağlarda tam VA cinsinden akımını çekerseniz UPS bir süre sonra arıza yapabilir yada aşırı sıcak uyarısıyla devre dışı kalabilir.
 
arkadaslar cok tesekkur ederım cevaplarınız ıcın .sagolun
 