jeneratör şebeke kontaktörü hk.

Elektrik Genel Kategorisinde ve UPS & Jeneratörler Forumunda Bulunan jeneratör şebeke kontaktörü hk. Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: SLM Arkadaşlar öncelikle bu site için emeği geçen herkeze teşekürler 250Kva aksa marka jeneratör var montajı servisler beraber ben yaptım sorun ise şebekede elektrik kesilmediği halde şebeke kontaktörü devreden çıkıp işyerinin elektriğini kesiyor tabiki jeneratör üç fazı sağlam olarak algıladığından ...

 
Toplam 3 sayfadan 1. sayfa 123 SonuncuSonuncu
Toplam 25 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    23-11-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    19
    Popülarite
    12

    Varsayılan jeneratör şebeke kontaktörü hk.

    SLM Arkadaşlar öncelikle bu site için emeği geçen herkeze teşekürler
    250Kva aksa marka jeneratör var montajı servisler beraber ben yaptım
    sorun ise şebekede elektrik kesilmediği halde şebeke kontaktörü devreden çıkıp işyerinin elektriğini kesiyor tabiki jeneratör üç fazı sağlam olarak algıladığından devreye girmiyor.ve jeneratörün şbeke kontaktörü çıkış uçlarını ölçtüğümde 220 v görüyorum .Transfer panosunda kulanılan kontaktör CHİNT NC2-330 marka ve model çin malı bir kontaktör.gelelim işin ilginç yanına elektrikler kesik ve gelmiyor ..trafoya gidip ana şalteri kapatığımda jeneratör devreye giriyor şalteri kaldırdığımda ise jen..devreden çıkıp şebeke kontaktörünü devreye alıyor...bu olay ayda ortalama 2 defa başıma geliyor idi
    aksa jen..servisi ile görüştüğümüzde böyle birşeyin olmıyacağını söylediler gelip bikaçyere baktılar ve sorun yok dediler.ve arıza yaptığında bizi çağırın biz bakacağız dediler..tabiki bu mümkündeğil firmada çalışan makinalar kıritik görevler yaptığından bikaçdakika elektrik kesilmesi makinaların çöpe atılmasına neden olabilir bu yüzden acil olarak geçici çözüm olan şalter kapatıp açma işini yapmak zorundayız ..herneyse rica minet yalvar yakar şebeke kontaktörünü değiştirdik ve 4- 5 aydır sorun yok idi malesef bugün yine aynı şey başımıza geldi hemde iki kez (değişen kontaktörün marka ve modeli eskisi ile aynı cin malı yani)arkadaşlar sizin görüşleriniz nedir bu konuda farklı bir arızamı aramalıyız yoksa yeni takılan kontaktördemi sorunlu yardımalrınızı bekliyorum .................TEŞEKÜRLER
    Konu volcanoos tarafından (15-02-2009 Saat 23:53 ) değiştirilmiştir. Sebep: acil, yardım vs içeren başlıklar açmak yasaktır, lütfen forum kurallarına uyalım...


  2. Entes
  3. #2
    Üye

    Üyelik
    13-01-09
    Yaş
    29
    Mesajlar
    46
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    epox41 arkadaşım şebeke kontaktörünün kontakları yapısık kalmış olabilir.bu yüzden şebekenin var oldugunu algılar ve jeneratörün devreye girmeyebilir.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    07-01-09
    Mesajlar
    391
    Popülarite
    32

    Varsayılan

    bence kontaktoru kalıtelı bir marka takabılırsın cın malına fazla guven olmuyor ıkı kurus ucuz olsun dıye baska tehcizatlara da zarar verıyor olabılırsınız..

  5. #4
    Yeni Üye

    Üyelik
    23-11-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    19
    Popülarite
    12

    Varsayılan

    epox41 arkadaşım şebeke kontaktörünün kontakları yapısık kalmış olabilir.bu yüzden şebekenin var oldugunu algılar ve jeneratörün devreye girmeyebilir



    cihansaritas:arkadaşım öncelikle teşekürler kontaktör kontakları yapışık değil ve
    trafodan enerjiyi kesip tekrar verince normale dönüyor taki birdaha aynı olay olana kadar
    bu esnada olay tam olarak şöyle bobine enerji gidiyor kontaktör çekili değil enerji var bu yüzden jeneratörde devrede değil trafodan enerjiyi kesince jen. devreye giriyor
    enerji verince şebeke kontaktörü devreye giriyor ve herşey normale dönüyor

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    15-04-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    623
    Popülarite
    46

    Varsayılan

    ana şalteri kapadigimda derken sanirim actigimda demek istiyorsun, yani şebeke gittiginde jeneratör devreye girer, şebekeyi kaldirdigimda derken de sanirim kapattigimda demek istiyorsun o zaman da jeneratör devreden cikar, yani bu kisimda sorun varmi? yoksa tam tersi mi? tersiyse anlamak cok zor sorun yoksa böyleyse o zaman tek sorun kontaktörün durup dururken devreden cikmasi mi yani?

  7. #6
    Yönetici

    Üyelik
    14-02-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    992
    Popülarite
    165

    Varsayılan

    Birincisi kullandığınız kontaktör şebeke gücünden daha fazla olabilir.Kontaktörün şebeke gücünü karşılayacak kapasitete olmadığını araştırınız.

    İkinci olarak kullandığınız şebeke kontaktörü çin malı olduğundan güvenemiyorsanız ; jeneratör çıkışına kontaktörü değil,röle bağlayınız.Rölenin kontağından kontaktörü çektirin.Aynı sorun yine çıkarsa röle çekili olduğu halde kontaktör çekili değilse jeneratör görevini yapıyor demektir.

  8. #7
    Yeni Üye

    Üyelik
    30-10-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    3
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Bence dkg105 de bi sorun var jaklarına bakılırsa düzeleceğini düşünüyorum bildiğim kadarıyla o kontaktör 400w olması lazım fazın biri düşüyorsa gene yapar bunun için dkg nin alt ve üst limit ayarlarıyla oynanarakda çözülebilir

  9. #8
    Üye

    Üyelik
    19-01-09
    Mesajlar
    31
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    kullanılan marka kontaktör piyasanın en kötü markalarından biridir. (çin markaları arasında). özellikler bobinlerinde genelikle problem çıkar. eğer sstemin bu kadar hassassa bence o kontaktörü kullanman çok sağlıksız olacaktır. yine çin,uygun fiyatlı LG nin LS serisini tavsiye ederim

  10. #9
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    09-12-07
    Yaş
    43
    Mesajlar
    61
    Popülarite
    12

    Varsayılan

    sistemin projesini görebilseydik ona göre bir yorum yapardık. şimdi biraz kör dövüşü olmuyormu

  11. #10
    Yeni Üye

    Üyelik
    15-09-09
    Mesajlar
    2
    Popülarite
    10

    Thumbs up CHİNT kontaktör

    Sayın Yetkili..
    CHINT NC2-330 serisi kontaktör AC-3 sınıfında 380-400V AC de 330A e kadar akım taşıma ve kesme kapasitesine sahiptir.Şu anda kullanmış olduğun kontaktör Avrupa,Almanya,Kore,Çek Cumhuriyeti,Ukrayna,Güney Afrika ve Amerika standartlarında üretilmiştir.Dolayısı ile Çin malı olsada bir çok markanın sahip olmadığı kalite standartında çalışmasını yapmaktadır.Öncelikle aklımızdan çin malı kalitesizdir zihniyetini çıkartalım ve senin sorununu çözmeye çalışalım.CHINT markalı kontaktörü söküp kaliteli olarak değerlendirdiğin markayı taktığın zaman da aynı problemi yaptığını belirtmişsin.O zaman problemi kontaktörlerde değil sistemde aramak daha mantıklı olacaktır.Bu enversör sistemde röle kullanıp kullanmadığını bilmek isterim.Enversör rölende arıza varsa istediğin kontaktörü taksan sana fayda etmez.Eğer yerin İstanbulda ise tarafıma ulaşmanı önemle rica ederim.

    Saygılarımla
    Çetin ÇEVİK
    CHINT Türkiye Proje Yöneticisi
    0555 975 3002



    Alıntı epox41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    SLM Arkadaşlar öncelikle bu site için emeği geçen herkeze teşekürler
    250Kva aksa marka jeneratör var montajı servisler beraber ben yaptım
    sorun ise şebekede elektrik kesilmediği halde şebeke kontaktörü devreden çıkıp işyerinin elektriğini kesiyor tabiki jeneratör üç fazı sağlam olarak algıladığından devreye girmiyor.ve jeneratörün şbeke kontaktörü çıkış uçlarını ölçtüğümde 220 v görüyorum .Transfer panosunda kulanılan kontaktör CHİNT NC2-330 marka ve model çin malı bir kontaktör.gelelim işin ilginç yanına elektrikler kesik ve gelmiyor ..trafoya gidip ana şalteri kapatığımda jeneratör devreye giriyor şalteri kaldırdığımda ise jen..devreden çıkıp şebeke kontaktörünü devreye alıyor...bu olay ayda ortalama 2 defa başıma geliyor idi
    aksa jen..servisi ile görüştüğümüzde böyle birşeyin olmıyacağını söylediler gelip bikaçyere baktılar ve sorun yok dediler.ve arıza yaptığında bizi çağırın biz bakacağız dediler..tabiki bu mümkündeğil firmada çalışan makinalar kıritik görevler yaptığından bikaçdakika elektrik kesilmesi makinaların çöpe atılmasına neden olabilir bu yüzden acil olarak geçici çözüm olan şalter kapatıp açma işini yapmak zorundayız ..herneyse rica minet yalvar yakar şebeke kontaktörünü değiştirdik ve 4- 5 aydır sorun yok idi malesef bugün yine aynı şey başımıza geldi hemde iki kez (değişen kontaktörün marka ve modeli eskisi ile aynı cin malı yani)arkadaşlar sizin görüşleriniz nedir bu konuda farklı bir arızamı aramalıyız yoksa yeni takılan kontaktördemi sorunlu yardımalrınızı bekliyorum .................TEŞEKÜRLER


 

Benzer Konular

  1. jeneratör ile şebeke gerilimini konrol eden pano
    aye isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 14
    Son Mesaj: 11-04-2013, 00:06
  2. Kompazasyon Kontaktörü
    dupisk isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 17
    Son Mesaj: 10-01-2011, 16:01
  3. şebeke-ups-jeneratör üçlüsü
    telsiz isimli üyenin UPS & Jeneratörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 7
    Son Mesaj: 15-01-2010, 07:45
  4. 6kV motor kontaktörü patlaması
    klhan isimli üyenin Mesleki Deneyim bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 29-07-2007, 11:53

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220