Arkadaşlar merhaba 2 adet 1000 kva 34,5/*0,4 kv transformatörü paralel çalıştırmam gerekiyor. Bilgilerinizi paylaşırmısınız?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1-primer ve sekonder gerilimleri eşit olmalı
2-güçleri eşit veya < 3:1 oranı olmalı
3-bağlantı grupları aynı olmalı
4-kısa devre gerilimleri eşit olmalı
5- fazları doğru bağlanmalı.
bunlar teorik bilgiler.ama işin birde uygulaması var.onuda bu tecrübeyi bizzat yaşamış
birisi anlatmalı.
 
teşekkür ederim arkadaşlar transformatörlerin paralel bağlanmasını tecrübe eden bir arkadaş varsa bu tecrübesini paylaşırmı?
 
Herhaba.Trafoların parelel bağlamak için %uk ları eşit olmalı ve her ikiside aynı kademede olmalıdır.Bu farklı olursa sistemde dengesizlik olur.
 
Paralel bağlı trafolarda,sekonderden çıkan kabloların aynı uzunlukta ve aynı kesitte olması ,akımın eşit
olarak paylaşılmasında etkili olmaktadır.Kısa devre gerilimleri arasındaki fark,kısa devre gerilimi küçük
trafoya seri olarak bağlanacak omik direnç veya self ile giderilebilir ( Çok gerekli ise ).
 
merhaba arkadaşlar yanıtlarınız için çok teşekkür ederim paralel bağlantıyı tecrübe ettinizmi eğer ayptınızsa bilgi paylaşabilirmiyiz
 
selam ben teiaş da çalışıyorum. sistemimizde 50 100 250 mva trofolarımız var bunları gerekli görüldüğünde bazılarınıda devamlı olarak paralel çalıştırıyoruz. arkadaşların dediği gibi paralele girme şartları yukarda yazıldığı gibi.
 