Topraklama ile İlgili Yardıma İhtiyacım Var

selamici

Üye
Katılım
29 Tem 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
olayı baştan yazayım özel bir işletmede 250 KW trafo var trafonun yanıda inşaat çalışması sırasında kepçe topraklama kablolarını koparmış kablonun biri izoleli diğeri çıplak
şimdi sorum şöyle
1.izoleli olan kablo sanırsam işletme topraklaması bunun için kaç adet 1.5 mt som bakır çubuk kullanmalıyım ve nasıl montaj etmeliyim mesala elektiriği komple kesmemmi lazım 2.gövde topraklamasına kaç adet 1.5 mt kullanmalıyım ve nasıl yapmalıyım
3 bide bu trafo tt midir tn midir yapacağım topraklamada önemi varmıdır varsa nasıl yapmalıyım
4.izoleli kablo ek yapmak zorondayım U klemensle yapsam eriyen batla sarsam sorun olurmu
5.çubuklar illaki som bakırmı olmalı normal ekonomik olan daldırma çubuk olmazmı
bu konular belki formda vardır onun için şimdiden özür diliyorum
ayrıntılı biçimde yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler herkese hayırlı işler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn.selamici,forumda arama zahmetine katlanırsan çok ayrıntıya ulaşabilirsin.Kısaca cevapsız kalmaman için 2 mt.boyunda 65 lik sıcak daldırma galvanizli köşebent kullanacaksın.Mümkün ise trafo Ag panosundaki nötr barasından yeni bir kablo bağlantısı ile uygun bir uzaklığa yeni bir işletme topraklaması yap olması gereken budur.İlla eklemen gerekiyorsa,termo kaynak kullan,olmadı SKP ek mufu kullan,oda olmazsa klemens kullan.Ama U klemens kullanma zayıf olur.Korozyona karşı önlem olarak eriyen bant,protolin vs olabilir.Çok anormal bir zemin değilse 1 tane elektrot yeter.
 
cevabın için teşekkürler 1 tane elektrot derken 2mt sıcak daldırma galveniz mi demek istediniz yanı işletme için 1 adet yetiyormu ayrıca koruma topraklaması içinde aydınlatısan sevinirim şimdiden teşekkürler
 
Galvanizli köşebent ekonomik olması sebebiyle tercih edilse de ömrü uzun olmamaktadır. Mümkünse Ø 20 som bakır elektrot kullanınız.

1-İşletme topraklamasını yaparken enerjiyi mutlaka kesiniz.
2-İşletme topraklamasını kaz ayağı şeklinde veya üçgen tertip şeklinde yapmanızı tavsiye ederim.
3-Genelde TT sistem kullanılmakla beraber mevcut sistemi incelediğinizde bunu anlayabilirsiniz.
4-Termo kaynak (Cadwell kaynak) veya ek muff kullanın.
5-Sert zemine çakması zor olsada som bakır tercih edin. Bakır kaplı elektrotlar ve özellikle Galvanizli köşebent kısa zamanda çürümektedir.
 
Galvanizli köşebent ekonomik olması sebebiyle tercih edilse de ömrü uzun olmamaktadır. Mümkünse Ø 20 som bakır elektrot kullanınız.

1-İşletme topraklamasını yaparken enerjiyi mutlaka kesiniz.
2-İşletme topraklamasını kaz ayağı şeklinde veya üçgen tertip şeklinde yapmanızı tavsiye ederim.
3-Genelde TT sistem kullanılmakla beraber mevcut sistemi incelediğinizde bunu anlayabilirsiniz.
4-Termo kaynak (Cadwell kaynak) veya ek muff kullanın.
5-Sert zemine çakması zor olsada som bakır tercih edin. Bakır kaplı elektrotlar ve özellikle Galvanizli köşebent kısa zamanda çürümektedir.

arkadaşım çok teşekkür ederim ayrıntılı cevabın için birde işletme topraklamasındaki izoleli kablo kaç'lık bide koruma topraklaması için 1 adet 1.5 mt som bakır çubuk kullansam yetermi
 
İşletme topraklaması için enaz 1x50mm2 NYY kablo. Uygulama sonrası ölçüm yapma şansınız yoksa E.M.O'dan rapor alacağınız için git gel olmaması ve sistemin daha uzun ömürlü olması için koruma topraklamasınıda 1 elektrotla yetinmeyin derim. İşletme ve koruma topraklamaları arasında en az 20m mesafe bırakmayı unutmayın.
 
sn selamici topraklaman için 1 ya da daha fazla çakman gerek diyemem meger kullanmasını biliyorsan değerin uygun oluncaya kadar kazık çak mesh yap.
 
İşletme topraklaması için enaz 1x50mm2 NYY kablo. Uygulama sonrası ölçüm yapma şansınız yoksa E.M.O'dan rapor alacağınız için git gel olmaması ve sistemin daha uzun ömürlü olması için koruma topraklamasınıda 1 elektrotla yetinmeyin derim. İşletme ve koruma topraklamaları arasında en az 20m mesafe bırakmayı unutmayın.

Bende koruma topraklaması için aynı şeyi söyledim. Ama ölçüm yapma durumunuz yoksa işi şansa bırakamazsınız.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst