arkadaşlar topraklama çubuklarınının birbirleriyle olan bağlantısını ve topraklama barasıyla olan bağlantısını ne tür iletkenlerle yapmalıyız yardımcı olurmusunuz ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
imkanınız var yer müsait ise işlemede sorun çıkmazsa topraklama şeridi aksi takdirde topraklama kablosu ile yapın
 
arkadaşlar topraklama çubuklarınının birbirleriyle olan bağlantısını ve topraklama barasıyla olan bağlantısını ne tür iletkenlerle yapmalıyız yardımcı olurmusunuz ?

öncelikle kaç adet kulandığın önemli genelde üç adet çubuk kulanılır ve bunların boyunca üçgen yapılır ole çakılır kaboluyu hiç kesmeden eğer izoleli ise o kısmı komple soymanızı tavsiye ederim kesmedn üç çubuğada bağlayın fakat son çubukta bırakmayın kabluyo tekrar ilk çubuğa getirip bağlayın oyle bağlantısı zor olucaksa gelen kabloya U klamensle bağlayabilirsin. İzole için ise özel kimyasalların yoksa zift yada Gres yağı kulanmanı tavsiye ederim bağlantı yerlerinin oksitlenmemsi için. umarım yararı olmuştur.
 
öncelikle kaç adet kulandığın önemli genelde üç adet çubuk kulanılır ve bunların boyunca üçgen yapılır ole çakılır kaboluyu hiç kesmeden eğer izoleli ise o kısmı komple soymanızı tavsiye ederim kesmedn üç çubuğada bağlayın fakat son çubukta bırakmayın kabluyo tekrar ilk çubuğa getirip bağlayın oyle bağlantısı zor olucaksa gelen kabloya U klamensle bağlayabilirsin. İzole için ise özel kimyasalların yoksa zift yada Gres yağı kulanmanı tavsiye ederim bağlantı yerlerinin oksitlenmemsi için. umarım yararı olmuştur.

öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. bu kablonun özelliği ve kesiti ne olmalıdır?
 
3x100mm çelik şerit veya en az16mm2 en çok 50mm2 bakır kablo kullanmanız gerekir
 
arkadaşlar topraklama çubuklarınının birbirleriyle olan bağlantısını ve topraklama barasıyla olan bağlantısını ne tür iletkenlerle yapmalıyız yardımcı olurmusunuz ?
topraklama için kullanman gereken kablo degil fi 8 veya 10 luk bakırdır. bunlarıda hepsini birbirine baglayıp gümüş kaynagıyla yapman gerekir en sagıklı topraklama budur.
 
ben bir şey sormak istiyorum işyerinde 5 yada 6 tane pres var
işyeri 5. katta preslerde sadece 3 faz motorlar çalışıyor
bina eski topraklama hattı yok
topraklama çekmeye imkan da zor sadece can güvenliği içi,n kolon demirinden topraklama yapılabilinir mi
şimdiye kaddar nötürden yopraklama yapılmış
 
arkadaşlar topraklama çubuklarınının birbirleriyle olan bağlantısını ve topraklama barasıyla olan bağlantısını ne tür iletkenlerle yapmalıyız yardımcı olurmusunuz ?

Çıplak bakır ve Cadwell kaynak ile elektrotlara bağlantısı yapılır, eş potansiyel barayada çıplak bakıra kablo pabuçu takarak irtibatlandırırsınız. Bakır ve galvanizi mümkün mertebe karıştırmadan kullanmanızı tavsiye ederim. Yani 30x3 galvaniz, topraklama kazığı galvaniz köşebent, galvanizli bara gibi...

Sn MuratCANKAYA yapmayı düşündüğünüz işlem mantıklı gibi görünse de bina temel topraklaması zayıfsa kaçak durumunda galvaniz borulardan v.b. sebeplerle diğer hanelerdeki alıcılara,musluklara kaçak sırayet edebilir tehlikeli bir işlem. Binanın topraklamasını mutlaka yaptırınız.
 