Arama sonuçlarınız

  1. kibele

    Hiçbir Ayar Gerektirmeden Doğru Kompanzasyon Yapan Röle

    İlahi semih bey, sabah sabah beni epey guldurdunuz, allah ta sizi guldursun.:):) eger default (turkce nedenir, standart, fabrika ayarları diyelim) parametreler uygulamanızla cakısıyorsa tabii bizdede ayara gerek yok. Yani akım trafosu oranını, kademelerdeki kondansatorleri sisteme girmeden...
  2. kibele

    Hem Kapasitif Hem Endüktif

    Selam volky, arkadaslarin soyledikleri dogru. Onlarin soylediklerini yaptiktan sonra birde fazlarda dengesizlik yaratan yuk varmi ona bak. Varsa onu munferiden kompanse et. Vincler konusunda epey calismam var. 3-30 saniyelik anlik calismalar yapabilir. Buda senin icin sorun olusturabilir...
  3. kibele

    220 dc motor bobin uçları bağlantısı lazım

    arkadasım, dc motorun iki bobini vardır. biris armature, diğeri uyarma. Armatur sargısı yuksek akım ceker ve kalın kablosu vardır. Uyarma-ikaz sargısı ise dusuk akım ceker. etiket degerlerine gore bence surucu al. yerli ve yabancı piyasada bulursun. aksi halde motoru yakabilirsin. eski...
  4. kibele

    Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    yahu arkadaslar. her banka osmanlı diiiil. Bu uygulamanın bir banka (para babasının para bankası yanii:))) subesinde yapıldıgını bu alıntı-yazıdan okumustum. Ve banka derken uygulamanın yapıldıgı yer olarak okuyunuz lutfen. kondansator bankı olarak zaten dusuk ve anlamsız bir cumle olurdu...
  5. kibele

    Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Yooo dogru anladıgımı dusunuyorum. Gecmiş tum yazıları okuduğumuza gore cevap yazdım. Bu konu baslıgındaki yazılardan birinde bu uygulamanın bankada oldugu belirtilmişti. Bankalar, ofisler, okullar, işhanları, benzin istasyonları gibi yerlerde karşılaşılan benzer sıkıntırlar. Cok sayıda...
  6. kibele

    Ekonomik Krizin Etkilediği Kompanzasyon

    ben roleye gelen akım degerinden bahsediyorum. bu durumda tersine gidersek akım trafosu oranı ile carparsak en dusuk yuk algılama akımına ulasırız. Daha ilginc bir veri daha vereyim. Biz dizayn yaparken "worst case" (en kötü zor kosullar demek) kosullarına uyarız. Yani aslında...
  7. kibele

    Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Tristorlu sistemlerle yapamazsınız. cunku her kademe için ve her faz için ayrı ayrı nodul alınması gerek. Cunku bankalarda yuklenme her fazda herzaman değişkendir yuklerin buyuk cogunlugu monofaz olup nezaman devreye girip nezaman devreden cıkacagını yani onceden dengesizliği hesaplayıp bir...
  8. kibele

    Ekonomik Krizin Etkilediği Kompanzasyon

    Arkadasim nerden biliyorsun 10mA akimda bile calisabilecegini? Kusura bakmazsan ben sadece kompanzasyon degil baska islerlede ugrastigimdan detayli olarak her turlu urun ve marka ile calistim. Katalog/brosur bilgisi ile gerceklerin uyusmadigini cok defa yasadim. Bu sinir konularinda ozellikle...
  9. kibele

    Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    Arkadasim, Alron sisteminde sitemin kompanzasyon ihtiyacinin hic olmadigi anlarda bile dogasi geregi devamli devrede olmasi gereken bir kondansator var. Bu kondansatore seri harmonik filtresi konursa sorununuz buyuk olcude hafifler. Klasik/Statik/Tristorlu (eski teknolojiler yani)...
  10. kibele

    Aşırı Kapasitif

    Selam arkadasim senin sorun dedigin bizim icin basit bir uygulama. Cunku benzer bir uygulama yaptik. Eger istanbulda iseniz gidip bakabiliriz. Sorunun cozumu ALRON dinamik kompanzasyon. Uygulamamizda ise 6 adet difaz 350-450kw punta kaynak makinasi var ve calisma suresi 0.2- 0.5saniye...
  11. kibele

    Hiçbir Ayar Gerektirmeden Doğru Kompanzasyon Yapan Röle

    Var tek sozcukle ALRON. CK felan hicbir ayar yok. sadece akim trafosu orani ve kac kademe oldugunu giriyorsun. Sistemi calistiriyorsun. OKADAR Bundan daha az ayar isteyen bir role varsa hodri meydan derim :)
  12. kibele

    Kompanzasyon Takibi Excel Programı

    arkadasim bu konuyu daha once dinamik kompanzasyon diye anlatmistik. http://https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/7352-dinamik-kompanzasyon-kademesiz.html tiklarsaniz detayli bilgiye ulasirsiniz. Aneannelerimizin rolesi demek bir saka espri demek. Fakat dolayli bicimde durumuda...
  13. kibele

    1600 kVA Trafo ve 100/5 Akım Trafosu Durumu

    Bence hatali bir sonuc. Cunku hem akimtrafosunu degistireceksin hemde kademelerle oynaman gerekecek. cunku bu sistemlerde kademelerde buyuktur. Hele sistem dengesizse ugras dur. Bazenb bir nedenle test tamirat icin senden habersiz tesiste calisma yapilirsa akimtarfolari hatta role bile...
  14. kibele

    1600 kVA Trafo ve 100/5 Akım Trafosu Durumu

    Selam, o kadar işin yoğunluğunda dayanamadım yazmak zorunlulugunda hissetim kendimi. Bu konuda "Ekonomik krizin etkilediği kompanzasyon" baslıgında bu bahsettiğiniz sorun işleniyor. Özellikle ALRON'u dikkatle okuyunuz. en önemli özelliği (diğer rölelerde olmayan) ise 2500A yerine 1 amper...
  15. kibele

    Kompanzasyon Takibi Excel Programı

    evet denedim bu sefer oldu. dosyayı indirdikten sonra sadece soyadını xls olarak değiştirn. Süsslü müslü bi format diil ama hem günlük (her gunu kendi içerisinde) hem aylık diğer bir deyimle ay basından o gune kadar olan kompanzasyonu hesaplıyor. eger kayıtlarınızı ay sonuna kadar getirmisseniz...
  16. kibele

    Kompanzasyon Takibi Excel Programı

    yahu ben de şaştım bu işe. gonderdiğim dosya acmıyor. Acıyor içinden anlamsız bir dosya cıkıyor. direct excel gonderemiyorum sistem kabul etmiyor. Bende dosyayı sıkıstırmadım ama soyadını doc olarak gonderiyorum. Siz dosyayı indirdikten sonra soyadını xls olarak degistirin. Bakalım birde boyle...
  17. kibele

    Kompanzasyon Takibi Excel Programı

    Cok ozur dilerim arkadaslar epeydir is yogunlugundan yoklugumu hisstettiginizin farkindayim. bir arkadasin uyarisi ile benim excel dosyasinin acilmadigi okunmadigi sikayeti varmis. Ben hem kendisini hemde arjli, soyadsiz formunu gonderiyorum (soyadsizin soyadini xls olarak degistirin). eger...
  18. kibele

    Kaynak makinaları kompanzasyonu

    Ketsss arkadasım ALRON'dan baska kademesiz dinamik kompanzasyon yapan firma yok benim bildiğim. Siemens'in sadece tristörlü kademeli bir sistemi var. Oda zaten bildiğimiz klasik sisteme aynı yöntemle calısıyor. Sadece kontaktörlü sisteme göre kondansatörleri hızlı devreye alıp cıkıyor o kadar...
  19. kibele

    1.2 MW'lık enerji tesisinde reaktif dalgalanması

    bir yanlıs anlama olmus benim tarafımdan. generatör lafını atlamısım. Detay bilgi size veremem ama genel kültür seviyesindeki bilgilerime göre: Generatörler enterkonnecte sisteme ne kadarlı enerji vereceklerini reaktif enerji ile ayarlarlar. Eğer sisteminiz hic enerji vermesin isterseniz PF=1...
  20. kibele

    1.2 MW'lık enerji tesisinde reaktif dalgalanması

    plc'nin rekatifle ilgisi nedir anlamadım? Eğer plc ile kompanzasyon yapıyorsan o baska onu ayrıca tartısmak lazım. Reaktif dalgalanma periyodu nedir? yükleriniz nedir ve calısma karakteristikleri nedir? Var olan kompanzasyon sistemi nasıl? Fazlarda dengesiz yükler varmı? Yükleriniz de monofaz...