Arama sonuçlarınız

  1. TIA Portal fb kodunun main blokta bağımsız çalışmaması

    Timerı ilk anda eklerken bu kısımda multi instance seçip dene.
  2. TIA Portal fb kodunun main blokta bağımsız çalışmaması

    timerı Fb içine eklerken single instance yerine multi instance olarak ekleyip dene.
  3. Toz ve Granul Madde Dozajlamasi

    arduino ile yapabilirsiniz.en ucuz yollu plc ye göre bile ucuz olur.programlaması kolay ayrıca bol miktarda örnek kod ve proje bulabilirsiniz.
  4. System Diagnostic

    diagnostic kısmından birçok hatayı görebilirsin.kablo kopması için ise analog modülllerin properties kısmında "enable broken wire diagnostics" kısmını işaretlersen kablo kopmasınıda görebilirsin.
  5. System Diagnostic

    Diagnostic kısmında diagnostic bufferdan plc ile hataları görebilirsin.
  6. Siemens TIA da kaybolmak

    networklerine ne işe yaradığı ve yaptığı ile ilgili comment koyabilirsin.
  7. Vijeo Citect Sayfalar Arası Otomatik Geçiş

    script yazarak yapabilirsin pagegoto diye bir fonksiyon var bunu belli aralıklarla çağırıp istediğin sayfalara gidebilirsin
  8. Siemens S71500 PLC IO kart hatasını sinyal olarak alma

    Siemenste Organizasyon blokları (OB) var.Onları incelemeni tavsiye ederim. Her hata için ayrı ayrı OB ler vardı.Mesela rack failure için OB86 yı çağrıyordu.
  9. Simatic 300 s7 manager

    simaticle beraber plcsimide kurdun mu? eğer kurulu ise set pg/pc kısmından doğru haberleşme ayarlarını yapmalısın
  10. WINCC ıo_field hk.

    ıo fielde atadığın tagın properties kısmında linear scaling diye bir kısım var ordan ayar yapabilirsin.örneğin ıo fielde 0-100 arası değer girip plc ye 0-10000 arası bir değer yazmak istersen bu kısımda process value range kısmına value 1 0-value 2 ye 10000 gir.tag value range kısmında ise...
  11. Wincc Scada Sabit Buton

    hangi wincc kullanıyorsun bilmiyorum ama wincc 7.0 da toogle butonlar var.grafik designerda sayfa aç view altında library de global library içinde toogle buton çeşitleri var.
  12. Wincc Desktop erişimi

    bir buton oluştur sağ tık properties events mouse action kısmına sağ tıkla c-action seç sol menude standart functions altında windows içinde programexecute ile explorer.exe açıp ordan masaüstüne geçebilirsin.bu söylediklerim wincc 7.0 sp3 geçerli
  13. Wincc Desktop erişimi

    projeyi kapatmak zorunda kalıyorum derken runtimedan çıkmayı mı kastediyorsunuz? Ctrl+Esc tuşlarıyla projeyi runtimedan çıkmadan başlat menünüsü ve görev çubuğu ekrana çıkmıyor mu?
  14. WebServer

    https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8567/siemens-s7-1200-web-server-tutorial--from-getting-started-to-html5-user-defined-pages. burayı bir incele istersen.
  15. tia portal fb

    çağırabilirsin fakat bahsettiğin fb41 pid bloğu ise onu OB3X (OB35,OB30 gibi) içersinde çağırman daha doğru olur.
  16. Hızlı sayıcının sıfırlanması hakkında

    data blok kullanıp block içinde değeri retain yapabilirsiniz.
  17. HMI taşıma

    Teşekkürler.Önerebileceğiniz marka ve model var mı? Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  18. HMI taşıma

    3 adet ethernet ile haberleşen ekranım var. Bunları bağlı bulundukları sistemden 1-2 km uzağa taşımak istiyorum. Bunu ethernet-fiber media dönüştürücülerle yapabilir miyim? Bir de gördüğüm ethernet uzatıcılar var bakır telli kabloyla bu taşıma işini uzun mesafe yapan.Bunlar bu iş ne kadar...
  19. S7-300 Mühürleme Problemi

    projende başka bir yerde kullanılıyor olabilir. bir de aynı çıkışı mesela (Q0.0) yine başka bir networkte yine çıkış olarak kullanmışsan yapabilir.
  20. Network ağı ile PLC haberleştirme

    tsend_c ve trcv_c komutları var onları incelemeni tavsiye ederim.
Geri
Üst