Hızlı sayıcının sıfırlanması hakkında

TKAY

Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar S71200 PLC de kullnadığım hızlı sayıcı değerini (ID1020) MD40 adresine aktarıyorum. Ama PLC stop konumuna geçip tekrar start konumuna geçince sayıcı değeri sıfırlanıyor. Bu durum elektrik kesintilerinde de oluyor. Hızlı sayıcı değerinin bu koşullarda sıfırlanmaması ve PLC start durumuna geçince kaldığı yerden devam etmesi için ne yapmalıyım?



upload_2017-1-6_17-51-42.png
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
data blok kullanıp block içinde değeri retain yapabilirsiniz.
 
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
Yeni Bit Eşlem Resmi.jpg
 
MD40 datasını retain olarak ayarlayıp NEW_CV girişine MD40 yap CV girişinide ilk taramada aktif olan bit aresini atarsan tamamdır
 