Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

3TF41 kontaktor bağlantı yardım

Otomasyon Kategorisinde ve Otomatik Kumanda Forumunda Bulunan 3TF41 kontaktor bağlantı yardım Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: 440V 4KW 6.5AMP elektrik motorunu hem basıcı hemde emme fanı olarak kullanıyorum pano bağlantısında yanlışlık yaptım düzeltemiyorum 2 adet sıemens 3TF41 1 adet sanxın ALM-T1314 termik 1 adet trafaze şalter 2 adet start butonu ve bunlara ait lamba 1 adet ...

 
Toplam 7 adet sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan 3TF41 kontaktor bağlantı yardım

    440V 4KW 6.5AMP elektrik motorunu hem basıcı hemde emme fanı olarak kullanıyorum pano bağlantısında yanlışlık yaptım düzeltemiyorum 2 adet sıemens 3TF41 1 adet sanxın ALM-T1314 termik 1 adet trafaze şalter 2 adet start butonu ve bunlara ait lamba 1 adet stop butonu 1 adet source lamba ve 3 adet 10amp sigorta mevcut bunların bağlantısı hakkında bi şemaya ihtiyacım var kullanılan voltaj 440v dur teşekkürler


  2. Entes
  3. #2
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Ücretsiz dosya yükleme ve paylaşım servisi- Free file hosting services benim yaptığım bağlantı şeması var bu şemada sarı olanlar sigorta açık mavi daire basıcı butonu koyu mavi daire emme butonu kırmızı daire stop butonu yeşil ve beyaz daireler lambalardır burdaki bağlantıda bi yanlışlık var termik atıyor lütfen yarıdım

  4. #3
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    file:///C:/Users/xp/Downloads/elekt.pano_sema.docx

  5. #4
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    kusura bakmayın bağlantı şeması linkini yükleyemedim ama bu sefer oldu galiba elekt.pano_sema.docx Ücretsiz dosya yükleme ve paylaşım servisi- Free file hosting services

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    06-09-07
    Mesajlar
    323
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Motor çalıştıktan sonra mı termik attırıyor?Eğer öyle ise motorun akımı ölç ve termiğin doğru ayarlandığına bak.Kolay gele

  7. #6
    Yeni Üye

    Üyelik
    03-06-10
    Yaş
    40
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    motor çalıştıktan 3 saniye sonra termik atıyor motorun çektiği akım 4.5amp termik 5amp e ayarlı

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    06-09-07
    Mesajlar
    323
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Motor kaç kw? Ve motor sağlammı?Eğer 3kw ve üzeri ise ,termik ayarın düşük.Kolay gele


 

Benzer Konular

  1. myo elektrik staj dosyası lazım acil yardım
    msener isimli üyenin Ödev Bölümü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 6
    Son Mesaj: 06-10-2013, 09:28
  2. oto yıkama motoruna kontaktor nasıl bağlanır yardım
    by_bil isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 07-12-2011, 23:25
  3. Telsiz Devresi Yardım
    zorro2083 isimli üyenin Elektronik Devre Şemaları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 03-08-2011, 01:00
  4. Degisken sogutucu akıskan sıstemlerın arızalıarı
    haciox isimli üyenin İklimlendirme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 17-05-2010, 11:59
  5. yardım ediiiinnn
    pschokolik isimli üyenin KontrolKalemi Çöplüğü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 22-02-2008, 19:17

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121