3TF41 kontaktor bağlantı yardım

Konusu 'Otomatik Kumanda' forumundadır ve gemici74 tarafından 9 Haziran 2010 başlatılmıştır.

  1. gemici74
    Çevrimdışı

    gemici74 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    440V 4KW 6.5AMP elektrik motorunu hem basıcı hemde emme fanı olarak kullanıyorum pano bağlantısında yanlışlık yaptım düzeltemiyorum 2 adet sıemens 3TF41 1 adet sanxın ALM-T1314 termik 1 adet trafaze şalter 2 adet start butonu ve bunlara ait lamba 1 adet stop butonu 1 adet source lamba ve 3 adet 10amp sigorta mevcut bunların bağlantısı hakkında bi şemaya ihtiyacım var kullanılan voltaj 440v dur teşekkürler
    Entes
    Entes
  2. gemici74
    Çevrimdışı

    gemici74 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
  3. gemici74
    Çevrimdışı

    gemici74 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    file:///C:/Users/xp/Downloads/elekt.pano_sema.docx
  4. gemici74
    Çevrimdışı

    gemici74 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
  5. isikotomasyon
    Çevrimdışı

    isikotomasyon Yeni Üye

    Katılım:
    6 Eylül 2007
    Mesajlar:
    326
    Beğenilen Mesajları:
    11
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    TEKNİKER
    Bulunduğu Yer:
    Bursa

    Motor çalıştıktan sonra mı termik attırıyor?Eğer öyle ise motorun akımı ölç ve termiğin doğru ayarlandığına bak.Kolay gele
  6. gemici74
    Çevrimdışı

    gemici74 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    motor çalıştıktan 3 saniye sonra termik atıyor motorun çektiği akım 4.5amp termik 5amp e ayarlı
  7. isikotomasyon
    Çevrimdışı

    isikotomasyon Yeni Üye

    Katılım:
    6 Eylül 2007
    Mesajlar:
    326
    Beğenilen Mesajları:
    11
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    TEKNİKER
    Bulunduğu Yer:
    Bursa
    Motor kaç kw? Ve motor sağlammı?Eğer 3kw ve üzeri ise ,termik ayarın düşük.Kolay gele