3TF41 kontaktor bağlantı yardım

Konusu 'Otomatik Kumanda' forumundadır ve gemici74 tarafından 9 Haziran 2010 başlatılmıştır.

  1. gemici74

    gemici74 Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    440V 4KW 6.5AMP elektrik motorunu hem basıcı hemde emme fanı olarak kullanıyorum pano bağlantısında yanlışlık yaptım düzeltemiyorum 2 adet sıemens 3TF41 1 adet sanxın ALM-T1314 termik 1 adet trafaze şalter 2 adet start butonu ve bunlara ait lamba 1 adet stop butonu 1 adet source lamba ve 3 adet 10amp sigorta mevcut bunların bağlantısı hakkında bi şemaya ihtiyacım var kullanılan voltaj 440v dur teşekkürler
     
    Entes
    Entes
  2. gemici74

    gemici74 Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Ücretsiz dosya yükleme ve paylaşım servisi- Free file hosting services benim yaptığım bağlantı şeması var bu şemada sarı olanlar sigorta açık mavi daire basıcı butonu koyu mavi daire emme butonu kırmızı daire stop butonu yeşil ve beyaz daireler lambalardır burdaki bağlantıda bi yanlışlık var termik atıyor lütfen yarıdım
     
  3. gemici74

    gemici74 Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    file:///C:/Users/xp/Downloads/elekt.pano_sema.docx
     
  4. gemici74

    gemici74 Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
  5. isikotomasyon

    isikotomasyon Üye

    Katılım:
    6 Eylül 2007
    Mesajlar:
    320
    Beğenilen Mesajları:
    16
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    TEKNİKER
    Bulunduğu Yer:
    Bursa
    Motor çalıştıktan sonra mı termik attırıyor?Eğer öyle ise motorun akımı ölç ve termiğin doğru ayarlandığına bak.Kolay gele
     
  6. gemici74

    gemici74 Üye

    Katılım:
    3 Haziran 2010
    Mesajlar:
    8
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    motor çalıştıktan 3 saniye sonra termik atıyor motorun çektiği akım 4.5amp termik 5amp e ayarlı
     
  7. isikotomasyon

    isikotomasyon Üye

    Katılım:
    6 Eylül 2007
    Mesajlar:
    320
    Beğenilen Mesajları:
    16
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    TEKNİKER
    Bulunduğu Yer:
    Bursa
    Motor kaç kw? Ve motor sağlammı?Eğer 3kw ve üzeri ise ,termik ayarın düşük.Kolay gele
     