Akım trafosu değiştireceğiz. Lakin. Mevcutlar 40/5 tabi hakiyle röle ona göre ayarlıdır. Elimizde 40/5 yok. 60/5 var. Röleden pek anlamıyorum röleyi ayarlayabiliyormuyuz. 60/5 taksak olur mu? Trafo 400 kva
Ag kondansatörlerde karşılaştığımız bir durum bahsettiğiniz. Yg kondansatörde alarm sesi duydum resmen ilginç geldi.
Tabiki yg. 6,3/100kvar
Peki demek istediğimde bu. Benim duyduğum bu alarm sesi gibi çıkan ses. Patlamanın habercisi midir? Not: Sıfır kondansatör de ötüyor.
3 grup kondansatörüm var. 200 kvar 200 kvar ve 100 kvar. Geçenlerde 100 kvarı yenisi ile değiştirdim. Şebekeyi açtırdı Kararmada olduğu için değiştirdim. Şimdi ortadaki 200’lük grup açtırdı. Görünürde bişey yok. Bende kendi içinde ayırdım. 100’lüğün birini aldım, diğer yüzlüğü verdim. Tamda bu...
Cevabınız için teşekkürler. Şok cihazından kastım Konyadaki dağıtım şirketinin profesyonel cihazı. Onunla bulamadık. Tek faz arıza olduğu için bulamadıklarını söylediler.
Şok cihazıyla kablo patlağını bulduk. Ek yerinden çıktı. Lakin fazın birinde toprağa kaçak var. Şok cihazıyla 10bin gönderiyoruz lakin cihaz yetkilileri tek faz toprağa kaçtığı için arıza noktasını tespit edemediklerini söylediler. Biz 3 fazıda verdik dünden beri sorunsuz çalışıyor. Artık 3-5 ay...