3*95

Katılım
16 May 2014
Mesajlar
10
Puanları
1
Şok cihazıyla kablo patlağını bulduk. Ek yerinden çıktı. Lakin fazın birinde toprağa kaçak var. Şok cihazıyla 10bin gönderiyoruz lakin cihaz yetkilileri tek faz toprağa kaçtığı için arıza noktasını tespit edemediklerini söylediler. Biz 3 fazıda verdik dünden beri sorunsuz çalışıyor. Artık 3-5 ay mı yıl mı ne kadar bilmem. Konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Tek faz arıza noktası bulunabilir mi? Bulunabilirse nasıl?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
AG kabloya 1 kv üstü gerilim uygulanmaz.
Cihazınızın markası nedir.Zor arıza olmaz.
Mutlaka bulup gidermeniz gerekir.Kablo
meskun mahalde ise,kaçağın olduğu yere
yakın yerlerde adım gerilimi oluşur ve bu
gerilim 4 ayaklıların ölümüne bile sebep
olabilir.Bu adım gerilimi konusundan ya-
rarlanarak,güzergah üzerinde değişik nok-
talarda gerilim ölçerek arıza yerini tesbit
etme mümkün olabilir.Uygulanabilir bir metodda,toprağa temaslı damar ile nötr
arasına impuls şeklinde 500 volt civarında
bir gerilim vererek,anteni çıkartılmış bir
radyo ile güzergah üzerinde kısa adımlarla
ilerlemek olabilir.Kaçağın olduğu yerde,im-
pulslar radyoda parazite sebep olur.Bu
ses ,kaçak noktası olur.Bu metodu,3 km
lik kumanda kablo arızasında uygulayıp
doğru sonuç almıştık.Bu metodlar sonuç
vermez ise,enerji sağlayıcı kuruluşunuzda
olması lazım gelen daha profesyonel ci-
hazlardan yararlanmak zorundasınız.Kab-
lonuz OG kablosu ise,profesyonel cihaz ve
ekip kullanmalısınız.
Not: Anten,yere yönelik olacaktır.
 
Son düzenleme:
Cevabınız için teşekkürler. Şok cihazından kastım Konyadaki dağıtım şirketinin profesyonel cihazı. Onunla bulamadık. Tek faz arıza olduğu için bulamadıklarını söylediler.
 
sami bey, radyo yöntemini ilk defa duydum, gayet pratik bir yöntemmiş. impuls şeklinde 500V'u nasıl (ne ile) vermiştiniz?


AG kabloya 1 kv üstü gerilim uygulanmaz.
Cihazınızın markası nedir.Zor arıza olmaz.
Mutlaka bulup gidermeniz gerekir.Kablo
meskun mahalde ise,kaçağın olduğu yere
yakın yerlerde adım gerilimi oluşur ve bu
gerilim 4 ayaklıların ölümüne bile sebep
olabilir.Bu adım gerilimi konusundan ya-
rarlanarak,güzergah üzerinde değişik nok-
talarda gerilim ölçerek arıza yerini tesbit
etme mümkün olabilir.Uygulanabilir bir metodda,toprağa temaslı damar ile nötr
arasına impuls şeklinde 500 volt civarında
bir gerilim vererek,anteni çıkartılmış bir
radyo ile güzergah üzerinde kısa adımlarla
ilerlemek olabilir.Kaçağın olduğu yerde,im-
pulslar radyoda parazite sebep olur.Bu
ses ,kaçak noktası olur.Bu metodu,3 km
lik kumanda kablo arızasında uygulayıp
doğru sonuç almıştık.Bu metodlar sonuç
vermez ise,enerji sağlayıcı kuruluşunuzda
olması lazım gelen daha profesyonel ci-
hazlardan yararlanmak zorundasınız.Kab-
lonuz OG kablosu ise,profesyonel cihaz ve
ekip kullanmalısınız.
Not: Anten,yere yönelik olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,317
Mesajlar
916,661
Kullanıcılar
450,151
Son üye
YunusTuncel

Yeni konular

Geri
Üst