Yeraltına alınacak yüksek gerilim kablosu kesiti ne az ne olmalı?

dengec

Üye
Katılım
7 Haz 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar... yaklaşık 900 metre mesafede 34.5 kV swallow iletkeli havai hat enerji nakil hattımızı yer altına almak istiyoruz.

Mevcut dağıtım trafomuz 25 kVA'dır. Yer altında kullnacak olduğumuz XLPE kablo kesitini nasıl hesaplarız...Havai hattı yer altına aldığımızda ne gibi hesaplamalar yaparak proje hazırlayacağız..

Havai hattın başında seksiyoner direğimiz mevcut.Bu seksiyoner direğimizden sonra herhangi bir kesici tesis etmemiz gerekir mi?Böyle bir hattı yer altına almanın maliyeti ne kadar olur? Keşif özeti çıkarabilecek bu konuda tecrübeli arkdaşlardan yardım bekliyorummm..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gücünüz ne kadar küçük olursa olsun,elektrik sağlayıcı kuruluş,70 mm2 den küçük keside
müsade etmemektedir.İşin sağlıklı olabilmesi için,1 adet de yedek kablo çekmeniz gereke-
cek.Bu durumda,bağlantı payları ile birlikte 3640 metre 1x70 mm2 kablo çekmeniz gereki-
yor.Bu iş için,kuruluştan,proje tasdiki gerekir.Hangi şalt elemanlarını kullanmanız gerektiği,
proje safhasında netleşir.Kesin olan,hattın başında ve sonunda Parafudr kullanmak zorunda
olduğunuzdur.Normal şartlarda,Hat başında ve sonunda,sigortalı/topraklı seksiyoner yeterli
olmalıdır.Ancak,elektrik sağlayıcı kuruluşun,değişik uygulamaları olabilir.
 