yer altı kablosu sorunu

44memet44

Üye
Katılım
7 Mar 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
arkadaşlar acele yardım edersenız sevınırım 160kva trafodan 200 metre ilerdeki pompaya yer altı kablosu cekılecek kablo kesıtı 3*50 mm nyy olurmu bır de 55 metre ilerde jeneratör var bu üçü arasındaki bağlaqntyı nasıl yapsam ıyı olur
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3x16+10 mm2 kablo yeterlidir.Jenratörü,motor yanına koymanızda yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • Desteknik zip.rar
    9.5 KB · Görüntüleme: 26
3x16+10 nyy yada 3x25+16 alvinal kablo her ikiside olur. maliyet açısından uygun olanı seçmek size kalmış
kolay gele...
 
44memet44 arkadaşlarımız cevabı vermişler onlara teşekkür ederiz.
 
Jenaratör ile Şebeke arasına arasına erversör şartel koyarsan problem yaşamazsın imkan varsa transfer panosu kullan
 