İyi akşamlarınız olsun. Paratoner topraklama elektrodunun yer altı şebekesine (doğal gaz) uzaklığı 6 metredir. Sorun olur mu. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
1680388682774.png
 
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 97019
Çok teşekkür ederim. Pdf atar mısınız
 