yaskawa v1000

mustagee

Üye
Katılım
24 Tem 2015
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
yaskawa v1000 invertörde cihazda mevcut olan, ayarlanmış olan parametreler nasıl sıfırlanıyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
A1-03: Initialize Parameters
Resets parameter settings back to their original default values. After the initialization the parameter automatically returns to
0.
No. Parameter Name Setting Range Default A1-03 Initialize Parameters 0, 1110, 2220, 3330, 5550 0
Setting 0: No Initialization Setting 1110: User Initialize

The modified drive parameters are returned to the values selected as user settings. User settings are stored when parameter
o2-03 = “1: Set Defaults”.
Note: A “user-initialization” resets all parameters to a user-defined set of default values that were previously saved to the drive. To clear the userdefined
default values, set parameter o2-03 to “2”

Arkadaş kullanma kılavuzunda bu şekilde anlatılıyor.
 
A1-03: Initialize Parameters
Resets parameter settings back to their original default values. After the initialization the parameter automatically returns to
0.
No. Parameter Name Setting Range Default A1-03 Initialize Parameters 0, 1110, 2220, 3330, 5550 0
Setting 0: No Initialization Setting 1110: User Initialize

The modified drive parameters are returned to the values selected as user settings. User settings are stored when parameter
o2-03 = “1: Set Defaults”.
Note: A “user-initialization” resets all parameters to a user-defined set of default values that were previously saved to the drive. To clear the userdefined
default values, set parameter o2-03 to “2”

Arkadaş kullanma kılavuzunda bu şekilde anlatılıyor.
Kullanma kılavuzunu buradan paylaşırsanız daha çok yardımı olacaktır arkadaşımıza.
 
Kitapçık ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • yaskawa V1000.pdf
    9.6 MB · Görüntüleme: 44
A1-03 parametresini 2220 yapmak lazım.o2-o3 parametresin de kaydettiğin parametreler var ise 2 yaparsan o kayitlar da gider.
 