bıızıım otelebu sene kat korııdorlarına yangın kapıları bağlandı her kapıdan yangın kablosu ccekııldıı bıır roole vasıtasıyla yangın anında kapılar kapanacak bu sıstemıın roole bagglantısını semasını verebıoılecek arkadassım varmı tesekkuuurkler
 
Kapiyi magnetlemi kilitlemeyi dusunuyorsunuz
Bu arada neden kapiyi kapatmak istiyosunuz..
 
Sanırım ters yazdınız "açılacak" olmalı sanki adı üstünde yangın kapısı, yangın merdiveni kapıları değil mi?
 
arkadaşım yangın yönetmeliğine göre yangın kapılarını kilitlenemez panik anında insanların kapıyı zorlanmadan açabilmesi gerekir
 
daha önce uuguladık sistem siz sadece yangın kapılarına kilit kısmına bir yabgın kablosu çekiyorsunuz kapıyı takan arkadaşlar bağlantılarını yapıyor ayrıca yangın sistmini programlıyan firmada senaryotu buna göre yazıyor bana tek sacma gelen kısım ise

yangın halinde kapıya 24 vdc gidiyor röle kiliti bırakıyor kapı itildiğinde açılıyor peki elektrik sisteminde hata olursa ne olacak sistemin aslında enerji beslemesi kesilirse devreye girmesi gerekmezmi ? acilstoplarda olduğu gibi
 
Yangın halinde kapıların açılması istendiğinde kapıları tutan kilitlerde sürekli enerji olur yangın paneli kontak verdiği zaman kartlı geçiş panelleri kilitlerin enerjisini keser ve kapılar boşa düşer Yanlız yangın acil çıkış kapıları özel kapılar oldukları için mekanizmaları da elektikli kilit karşılıklarıda özeldir onlara manyetik lock bağlanmaz
 