Arkadaşlar,
Burada çok tartısılmış bir konuda yenıden fıkırlerinizi almak istiyorum..
Kurulumunu yaptıgımız bir işletmede, projeden gelen eksıklık ve yorumlar nedeni ile tereddüttde kaldıgımız bır nokta var.. Ana trafonun yıldız noktası, hiç kullanılmıyor, sadece neutral resıstans ıle kacak akımları ıncelemek üzere, 16 mm lık bır kablo ıle potansıyel baraya baglı. Motorları besleyen ana dagıtım panosuna sadece 3 faz gıdıyor, nötrü kabloların 4. ıletkenı olarak götürsek de bır yere baglamadık. İç ihtiyac, aydınlatma lambaları içinde; üçgen/ yıldız baglı 400 kVA bir trafodan( 6.6/0.4 kV.) ıhtıyaca göre, 20- 50- 100 kVA gibi, üçgen/yıldız ve 380/380 volt trafolarla dagıtım yapılıyor.
Takıldıgımız yer şu, bu dagıtım trafolarının yıldız noktaları ayrı ayrı topraklanacakmı (ımalatcı fırma tam bılgı vermıyor, "isterseniz yapabılırsınız" dıyor, her bır trafo için ayrı ayrı işletme toptraklamasımı, yoksa tesisde mevcut, potansıyel (dengeleme) barasına baglamak kafimidir.
Konu nerden cıkdı dersenız, bu küçük trafoların fazlarından bazılarında , kontrol kalemı ıle enerjı görülemıyor, ölçü aleti ile 3 faz, faz arası normal.
Gözlemlememiz ise, aydınlatmadaki bazı armatür (balans) arızalarında bu kaybı görüyoruz..
İlgi ve bilgileriniz için şimdiden tesekkürler, iyi çalışmalar dilerim..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tartışması,uzun sürebilir.Ben olsam,TNC sistem uygulaması yapardım.Projenizde,nötr diren-
ci ile koruma ve takip var ise ve uymak zorunda iseniz de yapacak başka birşey yok.Eğer
böyle olacak ise,OG/AG sargılar arasında oluşabilecek arızalar için " parasürtansör " tabir
edilen ( fransızca bir kelime ) koruma aygıtı kullanarak,bunun üzerinden topraklama yap-
manızda yarar var.
 
Ben de bir şey sormak istiyorum. 16mm2 ile yıldız noktasını toprakladığınız sistemde, kısa devre hesabı yapılarak mı bu kesit belirlenmiş? Eğer topraklama direnci kullanılmamışsa, herhangi bir faz-toprak kısa devresinde 16mm2 kesit küçük değil mi?
 
bazı fazlarda gerilim göremiyorsanız o fazdan topraga kacak var ve koruma elemanınızın çalışma degeri altında veya koruma elemanınız çalışmıyor olabilir.

trafo çıkışlarındaki monofaze yükler (florasan gibi) nasıl bağlı?
 
Ben de bir şey sormak istiyorum. 16mm2 ile yıldız noktasını toprakladığınız sistemde, kısa devre hesabı yapılarak mı bu kesit belirlenmiş? Eğer topraklama direnci kullanılmamışsa, herhangi bir faz-toprak kısa devresinde 16mm2 kesit küçük değil mi?


Sayın Ali Rıza bey",neutral rezıstans" deyimi, topraklama direnci oluyor, basıt deyımjı bu, ben orjınal ısmını yazmısdım.Rezıstans devresi, kacak kaımları kontrol edıp anında kesiciyi devre dısı bıraktırıyor..

bazı fazlarda gerilim göremiyorsanız o fazdan topraga kacak var ve koruma elemanınızın çalışma degeri altında veya koruma elemanınız çalışmıyor olabilir.

trafo çıkışlarındaki monofaze yükler (florasan gibi) nasıl bağlı?


hilmi 42 bey, aydınlatmadaki balastlı lambalar, 3 faz dagıtımda, faz nötr arasına baglıdır..
Sorumda da bahsettiğim gibi, trafdoların byıldız noktası, topraklanmamısdı, bunu yapmamaız gerektiğine ınanıyorum, sizlerinde fiikir ve yorumlarını almak istemişdi..m

Yorumda bulunan arkadaslara teşekkürler..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn zeybek. Şu cümleyi anlayamıyorum. Rica etsem açıklaya bilirmisiniz?
İç ihtiyac, aydınlatma lambaları içinde; üçgen/ yıldız baglı 400 kVA bir trafodan( 6.6/0.4 kV.) ıhtıyaca göre, 20- 50- 100 kVA gibi, üçgen/yıldız ve 380/380 volt trafolarla dagıtım yapılıyor.
 
zeybek' Alıntı:
hilmi 42 bey, aydınlatmadaki balastlı lambalar, 3 faz dagıtımda, faz nötr arasına baglıdır..
Sorumda da bahsettiğim gibi, trafdoların byıldız noktası, topraklanmamısdı, bunu yapmamaız gerektiğine ınanıyorum, sizlerinde fiikir ve yorumlarını almak istemişdi..m

Yorumda bulunan arkadaslara teşekkürler..

Sn Zeybek
söz konusu trafolar ile faz-nötr arası alıcı bağladıysanız bu trafoları da topraklamanız uygun olacaktır.Şayet fazlar arası 220v trafo kullanılmış ise trafoları izolasyon trafosu olarak kullanmak mümkündür
 
Arkadaşlar,
her bır trafo için ayrı ayrı işletme toptraklamasımı, yoksa tesisde mevcut, potansıyel (dengeleme) barasına baglamak kafimidir.

İlgi ve bilgileriniz için şimdiden tesekkürler, iyi çalışmalar dilerim..

bence potansiyel(dngeleme)barasına baglamak yanlış olur.
eğer işletme topraklaması yapacaksanız her trafoyu ayrı ayrı topraklamak daha doğrudur.
 
Benım düşüncemde, her bır ızalasyon trafosunu ayrı ayrı, yıldız noktalarını topraklamak, ama Amerika'lı denetleyiciler, potansıyel dengeleme barasına baglamanın yeterli olacagı (SIFIRLAMA yapmak) düşüncesındeler. Konuyu tartısmaya devam etmekteyiz.

Ayrıca, faz da kaybolmanın sonucunu göstermek için, geçici olarak,Nötr (yıldız noktası) ıle potansıyel baradan gelen topraklamayı , pano içinde bagladık, devreye elektrık verdiğimizde, arızalı olan faz sigorta attırmaya başladı.

Ayrıca, Sn. Ali rıza beyın sorusuna acıklık getıreyım, sabah sahaya cıkma telaşım vardı, belkı tam yazamadım. Durum şu; tesisidekı aydınlatma ihtıyacı için, ayrı ayrı güçlerde AG/AG , prımeri üçgen-sekonder yıldız baglı trafolardan istifade ediliyor. Çünkü. başda da deiğim gibi Ana güç trafosunun nötr noktası kullanılmıyor, sadece kacak akımları tesbit etmek üzere, 16 mm lık kablo ile topraklama direnci üzerınden dengeleme barasına baglanmaktadır. Benim sorumda bu 400/400 volt ıhtıyac trafolarının yıldız noktalarını ayrı ayrı topraklamak gerekirmi, yoksa denildiği gibi hepsinin yıldız noktasını dengeleme barasına baglamak yeterlimidir..

İlgilenen arkadaşlara teşekkürler. hayırlı akşamlar dilerim..
 