yıldız üçgen motorun akımı hat girişin den mi ölçülür?

yasin26

Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaşlar herkese merhaba
benim kafamı karıştıran bir şey var forumdaki benzer konulara baktım ama yeterli gelmedi bana mesela 55kw motor etiketi 109 amper yazıyor, ben akımı ölçerken ana giriş şalterin den mi ölçerek yoksa kontaktör çıkışındaki fazdan çekilen akımı baza almam lazım girişten ölçügümde 90 amper kontaktör çıkışı sadedece 1 fazı ölçtügümde 42 amper civarı yani etiket degerindeki 109 amper kontaktör çıkışımı? yoksa ana giriş teki akımmı bana bu konuda fikri olan paylaşırsa sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kıymetli kardeşim bahsettigin 109 amper, 55 kw lık bir motorun azami yükte çekebilecegi akım degeridir.sen motoru kaç kw.lık bir yüke baglamışsan amperide tahrik ettigin yük oranında göreceksin. birde motorun yükte iken çektigi akımı, direk olarak yıdız üçgenli sistemin ana sigortasının besleme kablolarından ölçmelisin.kolay gelsin.
 
109 amper senın Ana giriş şalterinin akımı dır.ayrıca 42 Amper ise senin termik ve kontaktor cıkıs akımındır.
 
arkadaşlar herkese merhaba
benim kafamı karıştıran bir şey var forumdaki benzer konulara baktım ama yeterli gelmedi bana mesela 55kw motor etiketi 109 amper yazıyor, ben akımı ölçerken ana giriş şalterin den mi ölçerek yoksa kontaktör çıkışındaki fazdan çekilen akımı baza almam lazım girişten ölçügümde 90 amper kontaktör çıkışı sadedece 1 fazı ölçtügümde 42 amper civarı yani etiket degerindeki 109 amper kontaktör çıkışımı? yoksa ana giriş teki akımmı bana bu konuda fikri olan paylaşırsa sevinirim.


sn.yasin26,
Motor etiketindeki nominal değer,109 A hat(I[SUB]h[/SUB] )akımıdır.Ana kontaktör girişinde ölçülen değerdir.Üçgen bağlandığında kontaktör çıkışı 109/1,73=63 A faz akımıdır(I[SUB]F[/SUB] )
Daha geniş bilgi için linke bakınız.Elektrik Kumanda Teknikleri
 
55000=380xıx0.85x1.73=55000/558=98amper motorun boşta çektiği akım slm
 
sn.yasin26;
98 A milden alınan mekanik gücün karşılığı olan akımdır.
98A/motor verimi=98/0,9=109 A(Motor anma akım değerini yani etiket değerini bulmuş oluruz)
kolay gelsin
 
Motorunuz, tam etıket akımında değilse, 90 amper ölçmenız normal. kontaktör cıkısından da, kök3 kadar akım ölçeceğimize göre,90/.58 =48 amper okunur. Sizin ölçmenız normaldır. fark görünüyorsada;
1.pens ampemetrenız yanlıs lölçüyor olabilir.
2.motor sarılmıssa, fazlar arasında, sipir farkı olabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,879
Kullanıcılar
449,998
Son üye
Muharrem_Arslan

Yeni konular

Geri
Üst