Bir sistemde 750vdc önce 3*340v ac sonra torafo yardımı ile 3*380 ac ye dönüştürülüyor
Sistemin çıkışına güç analizatörü bağladığımda akım harmoniğini %60 görüyorum gerilim ise %4 dür bunu bana nasıl yorumlarsınız.
teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
750 v.DC nın ac. ye cevrilmesini anlıyamadım. Acarmısınız ltf.
 
Peki ürerilen 380 V , AC 50 hz den farklı bir frekansta mı , 380 V AC 50 hz her taraftan bulunabilir olacağına göre öyle olduğunu düşünüyorum.
 
frekans 50.1 hz
 
Kardeşim DC den AC 'ye güç elektroniği eviricileri ile çevirilirken malesef harmonikler oluşur. Bunun için harmonik filtreleri vardır onlardan alıp sitemin çıkışına bağlarsanız sorununuz çözülür. Özellikle 3. harmonik ve 5. harmonik değerlerini söndürmeniz gerekecektir. Kolay gelsin..
 